Сразу замечу, что расчетами уставок на НН 10 кВ я официально не занимаюсь. Но посмотрев на схему сети и наличие предохранителей уставки защит могли бы быть:
(уставки на глаз без расчета, по опыту, идем снизу вверх)
Линия ТП 7/1 (ТП-28/1):
МТЗ-1 ступень: 760 А, 0.6 с (по согласованию с предохранителем ТР 630 кВА ПСН-10, 600А, 400А, Тпл=0.02 с, Тгор=0.14с, Трез=0.4 с, +20%).
МТЗ-2 ступень: 90 А, 1.6 с (по согласованию с предохранителем точка на характеристике 70А, 1 с +20%).
Тогда
Линия РП10 кВ:
МТЗ-1 ступень: 1500 А, 0.9 с.
МТЗ-2 ступень: 200 А, 1.9 с.
ПС 110/10/6 кВ:
МТЗ-1 ступень: 3600 А, 1.2 с.
МТЗ-2 ступень: 660 А, 2.2 с.
Как видно из примера за "селектиность" приходиться платить увеличиением времени срабатывания МТЗ.
Вопрос: возможно ли увеличиение времени МТЗ по термической стойкости кабелей?
Так как кабели достаточно короткие, получить ТО с нулем на них практически не возможно. А не согласовываясь с предохранителями, при любом КЗ в ТР будет отключатся питающая сеть и предохранитель ТР даже может не успевать перегореть.
Вывод: В результате время срабатывания защит ТО и МТЗ увеличилось на 1.2...1.4 с.