1

Тема: комплекс защиты для сети 35кВ.

добрый вечер!
В системе  в сети 35кВ у ряда силовых трансформаторов 110/35/10кВ, 35/10(6)кВ преполагается ЗАЗЕМЛЕНИЕ нейтрали стороны 35кВ через реактор или сопротивление.
В связи с этим вопросы-по релейной защите.
-  особенности защит силовых трансформаторов
- селективная защита отходящих фидеров 35кВ (воздушные и кабельные линии)
Какие "советские" и зарубежные устройства можете посоветовать?
С уважением!

2

Re: комплекс защиты для сети 35кВ.

"Советские" не знаю, видимо любые с ТЗНП.
забугорные любые из "нормальных" ( извиняюсь за такой грубый термин ).

Сам трансформатор, в добавку к обычным защитам, надо будет диф защиту нулевой последовательности или на забугорном REF, 87N.
и к ней две ступени ТЗНП подключёных к ТТ в цепи нейтрали 35кВ заземлёной через сопротивление или реактор.

3

Re: комплекс защиты для сети 35кВ.

Благодарю!
Ничего прогрессивного так и не появилось.....?

4

Re: комплекс защиты для сети 35кВ.

смотря что вы подразумеваете под прогрессивным.

5

Re: комплекс защиты для сети 35кВ.

grsl пишет:

смотря что вы подразумеваете под прогрессивным.

Прочитал с утра, из интера, статью господина Владимира Фишмана (журнал№5 2012год"новости электротехники") по релейной защите в сетях 6-35кВ,с заземлением нейтрали И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ принципа Smart Grid !?! и тихо обалдел. Рекомендую ознакомиться.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: комплекс защиты для сети 35кВ.

Могу предложить вот этот набор: http://www.mtrele.ru/production/postopertok/

Смотрите решения с расширенными функциональными возможностями. Будут вопросы, с удовольствием душевно поговорим по телефону ICQ/ab:)

Добавлено: 2013-07-19 12:18:10

Обзор тут: http://www.mtrele.ru/production/common_2/

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net

7

Re: комплекс защиты для сети 35кВ.

прочитал.
скажу честно, без связи с даной статьёй, я не очень люблю выражение "смарт грид", я не понимаю его.

ДГР с дополнительным сопротивлением и автонастройка ДГР стандартные вещи и много лет, хотя сам лично этой частью не занимаюсь, поскольку всё в руках распредсетей. в индустрии я с ДГР никогда не сталкивался.

перключения при ОЗЗ в такой сети и поиск неисправности с помощью диспетчеров абсолютно стандартная процедура и много лет.
ещё добовляется короткозамыкатель, если место ОЗЗ не находится, то включают корокозамыкатель и выкорацивают ДГР и "выжигают" точку

С точки зрения РЗА я не вижу новшеств, автор статьи больше рассматривает комлексный подход с применением всех современых технологий.

8

Re: комплекс защиты для сети 35кВ.

Михаил Пирогов пишет:

Могу предложить вот этот набор

Большое спасибо, и еще (извините) какие предприятия-изготовители ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ резисторов и реакторов, можете порекомендовать.

9

Re: комплекс защиты для сети 35кВ.

http://www.gino.de/en/products/groundin … l?pe_id=55

10

Re: комплекс защиты для сети 35кВ.

на сегодняшний день, если у меня лично будет выбор какое оборудование установить на современую ПС 35кВ, то.
АББ Финляндии: серия 615/620/630, скорее всего 620 реле обеспечит всё необходимое и любые хотелки.