21 (2013-07-21 19:19:43 отредактировано senior)

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Bogatikov пишет:

ВШЛ и ВЛЛ?

Простите, не увидел вопроса. Все верно Николай написал, это для полуторной схемы. ВЛЛ, если 2 линии, ВЛТ - линия и АТ  - средний выключатель в нашей ОЭС.

22

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Жесть, не мудрено, что запутались. У нас проще: ТАПВ ОН ВЛ такой-то, ТАПВ ОН шин таких-то.
Интересно, как в Вашей терминологии будут звучать команды на вывод ТАПВ ОН линии А и ТАПВ ОН линии В, когда у них общий выключатель?

23

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Ну вот и надо давать команды не на ВЛ, а на выключатель. В тот раз диспетчер попался похитрее, опу свою прикрыл своими же правильными командами.

24

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

У каждого выключателя может быть пять видов ТАПВ. Так какое выводить?

25 (2013-07-21 20:30:58 отредактировано Коля)

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Bogatikov пишет:

Так какое выводить?

Скорее не виды ТАПВ а режимы, соответственно так и должна звучать команда. Ну а если уж вывод ТАПВ - то вывод. Функция ТАПВ реализуется для выключателя (повторное включение), а не для ВЛ. ВЛ можно включить одним выключателем и с любой стороны. Поэтому повторное включение все же для выключателя. Другой вопрос схема действительно сложная получается. И

senior пишет:

диспетчер попался похитрее, опу свою прикрыл

это перебор. Команда дана правильная, почему не поправил ДИПа или ДЭМа это вопрос другой. Оперативник мозг свой не смог "порвать" в нужном направлении - ОАПВ то везде вывел - в голове ни че не сверкнуло?

Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Хорошо, режимы. По режиму необходимо не допустить включение от ТАПВ ВЛ А. Так какие режимы выводить?

27

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Необходимо вывести не режимы, а ТАПВ на выключателях ВЛ

Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53

28

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Почему? Не согласен. К выключателю подключены две линии, мне нужно вывести ТАПВ только одной.

29

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

не лучше ли в этом случае предусмотреть вывод пуска ТАПВ от защит линий(речь о МП)

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

30 (2013-07-21 22:03:41 отредактировано Bogatikov)

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Как правило, в этих цепях нет переключающих устройств, кроме того, в основном, используется пуск по цепи несоответствия.

31

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

опять по разному,есть ПС где цепи пуска АПВ идут через ключи,правда могут быть совмещены с цепями отключения,что не в данном случае не подходит.Пуск АПВ больше от защит(по их возврату,например)

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

32

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Пуск от защит - импортный подход. Его применяют проектировщики на импортных терминалах не задумываясь, т.к. это проще. У нас пуск ТАПВ по несоответствию, он надёжнее.
Вывод пуска ТАПВ от защит, тоже не вариант. Придётся делать вывод в каждом комплекте защит линий, резервных защит АТ, ДЗШ, ДЗОШ. Кроме того, это противоестественно. ТАПВ это устройство выключателя и оперировать им надо на выключателе. Проще разобраться и понять принцип работы ТАПВ.

33

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

не вопрос,в свободной логике сделать можно.иногда в терминале пуск УРОВ - он же пуск АПВ,т.е пуск УРОВ оставляем,пуск ТАПВ выводим с помощью логики и ключа

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

34

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Можно, но зачем так сложно? Есть контроли ТАПВ, их и надо выводить. Кроме того, есть пуск по несоответствию, его использует наш Флагман. Так почему должны быть разные подходы? Люди запутаются.

35

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Bogatikov пишет:

Почему? Не согласен. К выключателю подключены две линии, мне нужно вывести ТАПВ только одной.

Ну вот и выводим ТАПВ на двух выключателях - своем и среднем. На своем другой линии - не выводим.

36

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Коля пишет:

Оперативник мозг свой не смог "порвать" в нужном направлении - ОАПВ то везде вывел - в голове ни че не сверкнуло?

ОАПВ и ТАПВ ВШЛ он вывел на панели АПВ-503. А вот автоматика ВЛЛ - новая, 511-я, там то забыл вывести ТАПВ. http://rzia.ru/post52502.html#p52502
Там нет ключей "ТАПВ-ОН", "ТАПВ-КС". Эти режимы заданы внутри терминала, то бишь контроли в сторону каждой линии. А функция ТАПВ - это ТАПВ не линии, а выключателя, ее и надо выводить.

37

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Да, всё время забываю, у Вас "типовые" шкафы 511, там действительно только один ключ вывода ТАПВ в целом. А вот в АПВ-503 всё-таки две накладки - НЗ.5, НЗ.6. Или Вы выводите действие на включение - НЗ.10?

38

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Выводят ключи П1 и П2, накладку ТАПВ ВШЛ Н3-10 и ОАПВ (не помню какая).

39

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Что за ключи? Я в АПВ-503 таких не нахожу.

40

Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ

Я не прав был. Ключи П1 и П2 - это как раз ОАПВ ВШЛ и ВЛЛ.