Re: Сигналы ТУ и ПА по ВЛ
ВШЛ и ВЛЛ?
Простите, не увидел вопроса. Все верно Николай написал, это для полуторной схемы. ВЛЛ, если 2 линии, ВЛТ - линия и АТ - средний выключатель в нашей ОЭС.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Сигналы ТУ и ПА по ВЛ
ВШЛ и ВЛЛ?
Простите, не увидел вопроса. Все верно Николай написал, это для полуторной схемы. ВЛЛ, если 2 линии, ВЛТ - линия и АТ - средний выключатель в нашей ОЭС.
Жесть, не мудрено, что запутались. У нас проще: ТАПВ ОН ВЛ такой-то, ТАПВ ОН шин таких-то.
Интересно, как в Вашей терминологии будут звучать команды на вывод ТАПВ ОН линии А и ТАПВ ОН линии В, когда у них общий выключатель?
Ну вот и надо давать команды не на ВЛ, а на выключатель. В тот раз диспетчер попался похитрее, опу свою прикрыл своими же правильными командами.
У каждого выключателя может быть пять видов ТАПВ. Так какое выводить?
Так какое выводить?
Скорее не виды ТАПВ а режимы, соответственно так и должна звучать команда. Ну а если уж вывод ТАПВ - то вывод. Функция ТАПВ реализуется для выключателя (повторное включение), а не для ВЛ. ВЛ можно включить одним выключателем и с любой стороны. Поэтому повторное включение все же для выключателя. Другой вопрос схема действительно сложная получается. И
диспетчер попался похитрее, опу свою прикрыл
это перебор. Команда дана правильная, почему не поправил ДИПа или ДЭМа это вопрос другой. Оперативник мозг свой не смог "порвать" в нужном направлении - ОАПВ то везде вывел - в голове ни че не сверкнуло?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Хорошо, режимы. По режиму необходимо не допустить включение от ТАПВ ВЛ А. Так какие режимы выводить?
Необходимо вывести не режимы, а ТАПВ на выключателях ВЛ
Почему? Не согласен. К выключателю подключены две линии, мне нужно вывести ТАПВ только одной.
не лучше ли в этом случае предусмотреть вывод пуска ТАПВ от защит линий(речь о МП)
Как правило, в этих цепях нет переключающих устройств, кроме того, в основном, используется пуск по цепи несоответствия.
опять по разному,есть ПС где цепи пуска АПВ идут через ключи,правда могут быть совмещены с цепями отключения,что не в данном случае не подходит.Пуск АПВ больше от защит(по их возврату,например)
Пуск от защит - импортный подход. Его применяют проектировщики на импортных терминалах не задумываясь, т.к. это проще. У нас пуск ТАПВ по несоответствию, он надёжнее.
Вывод пуска ТАПВ от защит, тоже не вариант. Придётся делать вывод в каждом комплекте защит линий, резервных защит АТ, ДЗШ, ДЗОШ. Кроме того, это противоестественно. ТАПВ это устройство выключателя и оперировать им надо на выключателе. Проще разобраться и понять принцип работы ТАПВ.
не вопрос,в свободной логике сделать можно.иногда в терминале пуск УРОВ - он же пуск АПВ,т.е пуск УРОВ оставляем,пуск ТАПВ выводим с помощью логики и ключа
Можно, но зачем так сложно? Есть контроли ТАПВ, их и надо выводить. Кроме того, есть пуск по несоответствию, его использует наш Флагман. Так почему должны быть разные подходы? Люди запутаются.
Почему? Не согласен. К выключателю подключены две линии, мне нужно вывести ТАПВ только одной.
Ну вот и выводим ТАПВ на двух выключателях - своем и среднем. На своем другой линии - не выводим.
Оперативник мозг свой не смог "порвать" в нужном направлении - ОАПВ то везде вывел - в голове ни че не сверкнуло?
ОАПВ и ТАПВ ВШЛ он вывел на панели АПВ-503. А вот автоматика ВЛЛ - новая, 511-я, там то забыл вывести ТАПВ. http://rzia.ru/post52502.html#p52502
Там нет ключей "ТАПВ-ОН", "ТАПВ-КС". Эти режимы заданы внутри терминала, то бишь контроли в сторону каждой линии. А функция ТАПВ - это ТАПВ не линии, а выключателя, ее и надо выводить.
Да, всё время забываю, у Вас "типовые" шкафы 511, там действительно только один ключ вывода ТАПВ в целом. А вот в АПВ-503 всё-таки две накладки - НЗ.5, НЗ.6. Или Вы выводите действие на включение - НЗ.10?
Выводят ключи П1 и П2, накладку ТАПВ ВШЛ Н3-10 и ОАПВ (не помню какая).
Что за ключи? Я в АПВ-503 таких не нахожу.
Я не прав был. Ключи П1 и П2 - это как раз ОАПВ ВШЛ и ВЛЛ.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Сигналы ТУ и ПА по ВЛ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc