1

Тема: Перегорание предохранителей на ТН

Добрый день коллеги!

Требуется совет на такую тему. При однофазном кз на ПС (питается с гпп) перегарают предохранители  ТН-6 кВ ГПП. ТН НАЛИ Самараэлектрощит. Почему горят предохранители? Однофазное КЗ не длительное, отключилось сразу же (на движке). У кого то были такие проблемы, подскажите?

2

Re: Перегорание предохранителей на ТН

Очевидно все же НАМИ (или это еще какой-то тип - НАЛИ?). В любом случае А- антирезонансный. Я знаю, что  у НАМИ Н-К должны иметь нагрузку. Не малое сопротивление, как у не антирезонансного, а , например РН-53. Иначе - беда. Не знаю, насколько это имеет отношение к Вашей проблеме, но само по себе это проверить тоже не мешает.

Делай , что должен, и будь, что будет

3

Re: Перегорание предохранителей на ТН

#1,


Что то не совсем понятно. Где КЗ на стороне 0,4кВ , а горит по стороне 6кВ. Или КЗ на стороне 6кВ (движок высоковольтный), тогда это не однофазное КЗ, а замыкание на землю.

4

Re: Перегорание предохранителей на ТН

lik пишет:

Очевидно все же НАМИ

НАЛИ-СЭЩ-10 http://www.electroshield.ru/upload/iblo … lsh.ru.pdf

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

5

Re: Перегорание предохранителей на ТН

ТН НАЛИ_СЭЩ, Л -литой значит. По ссылке SVG можно с ним ознакомиться. Мы пришли к выводу что схема для предотвращения феррорезонанса неуспевает отработать, предохранители горят быстрее. К сожалению такая схема грешит нанадежностью.

Будем добиваться заземления нейтрали или компенсированную делать.

Всем спасибо за участие.

Добавлено: 2013-07-26 14:33:34

PS Замыкание по 6 кВ. А в чем рзаница однофазного замыкания и замыкания на землю ICQ/ab:)?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Перегорание предохранителей на ТН

girey пишет:

А в чем рзаница однофазного замыкания и замыкания на землю

Нет разницы. А между однофазным КЗ и однофазным замыканием на землю разница принципиальная.

girey пишет:

схема для предотвращения феррорезонанса неуспевает отработать

Не должна она каждый раз срабатывать.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

7

Re: Перегорание предохранителей на ТН

girey пишет:

PS Замыкание по 6 кВ. А в чем рзаница однофазного замыкания и замыкания на землю smile?


В сети с изолированной нейтралью однофазных КЗ не бывает, а бывают только однофазные замыкания на землю. Говорить КЗ в данном случае не правильно, поэтому даже не совсем было понятно что вы описываете, хотя бы в этом уже разница есть. А самая основная в том что при КЗ большие токи, а при замыкании малые. Хоть и оба режима не нормальные, но КЗ отключают, а замыкания чаще оставляют в работе, чем отключают. Это так основные, ну а в принципе есть много литературы по режимам нейтрали, будет желание поймете отличия. Если оно вам надо Default/smile=).