Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

tca пишет:

Меня удивило обоснование в отказе от применения дифференциально-токовой защиты на электромеханике, как не типовое smile

Меня больше удивило когда заводчане сказали что как впихнуть 2 терминала они знают, а как терминал и 2 РТ-40 нет. И что срок может затянуться на время поставки этих самих РТ-40.
Не стал с ними спорить. В итоге будет конечно жирно и дорого.... Но зато на века ))

22

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

Печалька.
Но диф ТО для 50 м кабеля выше крыши.
РНТ-560 с торможением тоже годится - дешево и сердито.

Насчет венчх МП - это вы загнули (максимум 8-12 лет). 2хРТ-40 или РНТ - вот это на 25-40 лет точно.

23

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

a 150m?
a 550m?
a 1050m?

24

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

grsl пишет:

a 150m? a 550m? a 1050m?

Все определяется технико-экономическим сравнением вариантов.
Но для ВЛ или участоков ВЛ длиной 150-200 метров ещё возможно применение продольных дифференциально-токовых защит.

25

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

на самом деле у нас больше шуточная беседа.

техно-экономическая....да нет, техно нет, есть только экономическая.
и она очень относительная, если взять все параметры в расчёт.


ICQ/ab:)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

CLON пишет:

Но диф ТО для 50 м кабеля выше крыши.

Плюс к этому независимость защиты от опертока.

Если говорить про экономику то там разница варианта с РТ-40 и с ДЗЛ не так губительна ввиду большого общего порядка цифр.

27

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

да ну.
оперток не нужен?
а чем выключатели открывать будем?

А АУВ по WiFi?

28

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

grsl пишет:

да ну.
оперток не нужен?
а чем выключатели открывать будем?

А АУВ по WiFi?

Для работы только РТ-40 оперток? ))


Зачем АУВ по вай-фай? Предлагается коммутировать тиристорные блоки выключателей подачей управляющего импульса от розетки через китайскую вилку-таймер.

29 (2013-08-02 05:48:16 отредактировано Andrey_13)

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

rocker890 пишет:

Меня больше удивило когда заводчане сказали что как впихнуть 2 терминала они знают, а как терминал и 2 РТ-40 нет.

Да возни с РТ-40 больше. Всю заднюю стенку релейного шкафа заняли клеммными рядами, на боковины и на на фасад двери РТ-40 крепить не хочется, сзади на дверь тоже что-то поставить не позволяет.

30

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

Andrey_13 пишет:

Да возни с РТ-40 больше. Всю заднюю стенку релейного шкафа заняли клеммными рядами, на боковины и на на фасад двери РТ-40 крепить не хочется, сзади на дверь тоже что-то поставить не позволяет.

Смотря какая конструкция отсека.

31

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

#22, кстати, цифирька 8-12 лет откуда взята?
надеюсь каждый на своём опыте, а не по рассказам.
мои первые МП стоят уже по 16 лет и ничего, не жужат ( речь идёт о сотнях ). были конечно случаи, но очень мало.

32

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

это чего это РНТ с торможением вдруг стало?))))

33

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

fll пишет:

это чего это РНТ с торможением вдруг стало?))))

Отродясь было - в РНТ используется принцип магнитного торможения.

34

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

а Вы с ДЗТ не путаете?)))

Добавлено: 2013-08-02 08:24:38

мне казалось, что утрируя: РНТ+магн.торможение и будет ДЗТ (какое-нибудь 11))))
прошу пардону за халатность рассуждений

35

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

fll пишет:

РНТ+магн.торможение и будет ДЗТ (какое-нибудь 11))))

ДЗТ 11- это комплект, как правило, из трёх реле типа РНТ с магнитным торможением.

36

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

#35,


Откуда у вас такая неточная информация? Default/smile=)

37

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

что-то, я поплыл)))

38

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

Тогда, можно МП от Сименс "7УТ613", "дешево" и сердито.

39

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

вот у меня тоже матчасть о другом говорит...

40

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

ДЗТ-11 это реле на одну фазу. У которого есть обмотка торможения. У РНТ обмотки торможения нету, а есть короткозамкнутый виток.  РНТ использует апериодическую составляющую, то есть получается что магнитопровод РНТ подмагничивается постоянным током в начальные моменты. А как известно подмагничивание постоянным током увеличивает величину срабатывания, это помогает отстроится от бросков тока при включении тр-ра, но магнитным торможением я бы это не назвал.