Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

ЧЭАЗ поставляет готовые панели на базе ДЗТ-11 и РНТ56Х (см. рис). Желающие могут уточнить детали у производителя. Можно наверное заказать и отдельное реле (для ЗИП).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3000/53204/thumb/p180vj98mk87mjo12k9hvlsq31.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3000/53204/thumb/p180vj98mk87mjo12k9hvlsq31.png

42

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

Как Реле Тока (РТ) не всегда только РТ-40, так и РНТ (реле с насыщающимися трансформаторами) - это не только РНТ56х, а все возможные типы реле с НТ(ДЗТ10, ДЗТ 11, ДЗТ 12, и др.)

43

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

от те раз)

44

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

Bach пишет:

ДЗТ 11- это комплект, как правило, из трёх реле типа РНТ с магнитным торможением.

Bach пишет:

Как Реле Тока (РТ) не всегда только РТ-40, так и РНТ (реле с насыщающимися трансформаторами) - это не только РНТ56х, а все возможные типы реле с НТ(ДЗТ10, ДЗТ 11, ДЗТ 12, и др.)



Я если честно вообще не совсем понял о чем вы, но дабы не путать народ лучше разделить, панели это панели, на них будет три реле (одно на фазу), РНТ-56х это реле с отстройкой от броска тока при включении трансформатора (если сквозные токи КЗ большие и нужно торможение оно не подходит) ДЗТ-11-это одно реле (однофазное, на одну фазу) в котором есть тормозная обмотка реле специально предназначено для защиты тр-ров у которых большие сквозные  токи КЗ.

Ну и по теме мне кажется легче всего и дешевле выполнить на электромеханике.

45 (2013-08-03 06:52:54 отредактировано Bach)

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

rimsasha пишет:

РНТ-56х это реле с отстройкой от броска тока при включении трансформатора (если сквозные токи КЗ большие и нужно торможение оно не подходит)

Действительно, лучше не путать, насыщение промежуточного трансформатора в РНТ (в том числе ДЗТ11) идёт от постоянной (апериодической) составляющей в дифференциальном токе, а бросок тока намагнчивания при включении трансформатора может быть как апериодическим, так и периодическим.
Если, как утверждается, реле РНТ56х - это реле с отстройкой от броска тока при включении трансформатора, то также можете обратиться с вопросом на ЧЭАЗ, почему ими используется РНТ56х для защиты шин 110-220 кВ (см. рис выше) - на шинах ведь нет обмотки с броском тока намагничивания, а сквозные токи КЗ могут быть большими.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46 (2013-08-03 10:44:14 отредактировано rimsasha)

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

Bach пишет:

а бросок тока намагнчивания при включении трансформатора может быть как апериодическим, так и периодическим.
Если, как утверждается, реле РНТ56х - это реле с отстройкой от броска тока при включении трансформатора, то также можете обратиться с вопросом на ЧЭАЗ, почему ими используется РНТ56х для защиты шин 110-220 кВ (см. рис выше) - на шинах ведь нет обмотки с броском тока намагничивания, а сквозные токи КЗ могут быть большими.



От такого броска если условия позволяют, можно отстраиваться уставками, ну и так же перекрестная блокировка существует, 2-я гармоника и т.д.

Зачем беспокоить народ все и так понятно Default/smile=). Большие сквозные токи КЗ имелись ввиду в защите трансформатора. А для того что бы понять почему в ДЗШ-110-220кВ используют РНТ-56х, можно найти ответ анализе защит тр-ра с реле ДЗТ-11.
Понятное дело, что в трансформаторе по разным сторонам протекают различные по значению токи (не будем углубляться во все небалансы), самым важным моментом отличия являются величины токов КЗ  на разных сторонах, особенно в мощных тр-рах. К примеру по стороне ВН ток может быть до 1кА, в то время как по стороне НН порядка 20кА. Трансформаторы тока по сторонам имеют так же разные характеристики (по коэффициентам, кратностям , мощностям, ВАХам и прочее.), что приводит к значительным небалансам, от которых можно ложно отключить тр-тор. Что бы избежать данного явления применяют реле защиты типа ДЗТ, у которых есть тормозная обмотка. Чаще всего ее включают в плечо стороны НН и по итогу при сквозных токах КЗ, даже если тт стороны НН насыщаются прохождение тока по тормозной обмотке, загрубляет защиту и это не приводит к нежелательныи отключения.

Теперь если обратить внимание на ДЗШ, можно четко увидеть, что трансформаторы тока чаще всего однотипны, сквозные токи КЗ проходят одной величины, небалансы более очевидны и прогнозируемы в общем находятся в более легкой ситуации. А значит можно применять РНТ-56х.

P.S. Прогнозируя перескок темы в сторону ДЗШ с разными коэфф и типами - значит отстроились от небалансов выровняли в том же РНТ-56х плечи, а так же есть еще ДЗШТ. Default/smile=)