1

Тема: Конденсаторные УКРМ - защита от разбаланса

Всем доброе время суток!

Прошу уважаемых экспертов научно-популярным языком разъяснить суть защиты от разбаланса силовых высоковольтных конденсаторов (например 3-х типа КЭП (КЭК), соединенных в треугольник) и правильную организацию защиты от разбаланса применительно для данного случая

Кто если не я?

2

Re: Конденсаторные УКРМ - защита от разбаланса

ICQ/ac:(  Default/hmm:/
Хмммммм
Ну коллега поставили вы лично для меня сложный вопрос, никогда не видел организацию защит для соединения КБ в треугольник.
Но прикинув на бумажке схему, не вижу никакой возможности сделать такую функцию, просто нереально.
Если ошибся, приношу извинения.

Слышал, но краем уха, что есть какая то хитрая защита по небалансу основаная на другом алгоритме, может она сможет помочь, а так не вижу взоможности применения токовой или напряженческой защиты на базе разомкнутого треугольника.

3

Re: Конденсаторные УКРМ - защита от разбаланса

Понято. Нет, думаю вы не ошибаетесь  ICQ/ab:)
А если коротко, минут на 40 ICQ/ad;) , как построена защита от разбаланса при соединении КБ в звезду, и чем обусловлен выбор соединения кондеров в Д или Y, требуется ли в каких-то конкретных случаях определенный тип подсоединения?

Кто если не я?

4

Re: Конденсаторные УКРМ - защита от разбаланса

А банки действительно собраны в треугольник ICQ/an:| ?
Насколько мне известно защиту от разбаланса применяют при соединении конденсаторов по схеме "двойная звезда".

5

Re: Конденсаторные УКРМ - защита от разбаланса

ICQ/ab:)
Ой нет, это целая теория и огромная, я тут к сожалению не смогу помочь.
Мне мало известны принципы выбора КБ.
треугольник мне кажется самое дешёвое решение, но ограниченое.
Из того что сталкивался, самоё популярное двойная незаземлёная звезда
сильно играет роль перенапряжения в случае перегоревших предохранителей, а двойная звезда имено из за того и сделана чтобы отлавливать разбалнсе при перегоревшем предохранителе.
уже извините коллега, пас я тут.

при соединени звезда-звезда незаземлёна на нейтрали нежду двумя звёздами висит бублик к нему токовая защита, можно там и ТН однофазный повесить.
при соединени звезда заземлёная через  ТН и тогда там висит защита по разомкнотому треугольнику
одинокая незаземлёная совсем звезда, не помню точно, но видимо на каждий фазе висит по ТН собраные в разомкнутый треугольник.
заземлёнаая звезда, бублик на заземлаыющем проводнике.
Ну и в общем всякие составляющие из таких методов, можно наверное даже дифф защиту по напряжению сделать.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Конденсаторные УКРМ - защита от разбаланса

Слава описал принцип выполнения стандартной защиты от разбаланса, с бубликом между нейстральными точками конденсаторных батарей.
Отмечу, что она реагирует не только на перегорание предохранителя, но и на разбаланс банок. т.е. в определенных случаях должна отработать раньше чем дойдет до перегорания предохранителя.
Предохранители мониторятся отдельно в новых установках.

Постараюсь завтра закинуть монтажно-принципиальные схемы КУ (MR Pocom), коль сыщу.

7

Re: Конденсаторные УКРМ - защита от разбаланса

Default/hmm:/  ICQ/ac:( Коллеги, у меня большое подозрение, что описание мной защиты по разбалнсу, как защит по напряжению разомкнутого треугольника, неверно.
Надо прверить, имхо, это должна быть защита по перенапряжению.
В момент перегорания предохранителя должно возникнуть имено пренапряжение между нейтралью КБ и землёй.
По поводу КБ в треугольник, имхо, это самая популярная схема для КБ для высоковольтных ( и не только) двигателей.
На выбор подключения КБ должно влиять именно изоляция КБ, в таком случае незаземлёные КБ имеют скорее всего ограничения в использовании по уровню напряжения.
в общем вопрос требует очень подготовленого ответа.

8 (2011-03-10 15:03:27 отредактировано Dmitriy)

Re: Конденсаторные УКРМ - защита от разбаланса

ИМХО... Мощность КУ равна Q=U²*omega*C
В мелких КУ, до определенного класса напряжения (класс напряжения=изоляция=деньги и место) исходя из в.у. формулы включить на линейное напряжение гораздо выгоднее. (400/230)²=3 ... = выгоднее в три раза включить на линейное. Если конденсатор позволяет почему этого не сделать. Поэтому НС (тут изоляция дешевая) всегда в трекугольник собраны.  При одном и той же емкости компенсируем в 3 раза больше реактива.

На СН (изоляция дорогая) за счет включения в звезду можно использовать более дешевые конденсаторы. Т.е. в определенном диапазоне мощности КУ (более мощные установки) выгоднее работать с двумя звездами.
Вот, как-то так мне кажется ...

Печкин, в личку кинул ссылку на обещаную монтажно-принципиальную схему такой КУ.

9

Re: Конденсаторные УКРМ - защита от разбаланса

Перелопатил вечерком немножко инет.
Вот, имхо, очень достойный документ, от GE, краткий и насыщеный информацией, английский, 250кило.
ответы на многие вопросы, но вглубь не вдавался

Post's attachments

shunt.pdf 243.31 Кб, 37 скачиваний с 2011-03-10 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

10

Re: Конденсаторные УКРМ - защита от разбаланса

всем спасибо, как говорится "будем посмотреть"

Кто если не я?

11 (2011-03-11 18:13:03 отредактировано Uran)

Re: Конденсаторные УКРМ - защита от разбаланса

Есть на ПС, на стороне 110кВ БСК, там есть так называемая небалансная защита выполненная на МП УРЗА ЭКРА.