Ой нет, это целая теория и огромная, я тут к сожалению не смогу помочь.
Мне мало известны принципы выбора КБ.
треугольник мне кажется самое дешёвое решение, но ограниченое.
Из того что сталкивался, самоё популярное двойная незаземлёная звезда
сильно играет роль перенапряжения в случае перегоревших предохранителей, а двойная звезда имено из за того и сделана чтобы отлавливать разбалнсе при перегоревшем предохранителе.
уже извините коллега, пас я тут.
при соединени звезда-звезда незаземлёна на нейтрали нежду двумя звёздами висит бублик к нему токовая защита, можно там и ТН однофазный повесить.
при соединени звезда заземлёная через ТН и тогда там висит защита по разомкнотому треугольнику
одинокая незаземлёная совсем звезда, не помню точно, но видимо на каждий фазе висит по ТН собраные в разомкнутый треугольник.
заземлёнаая звезда, бублик на заземлаыющем проводнике.
Ну и в общем всякие составляющие из таких методов, можно наверное даже дифф защиту по напряжению сделать.