1

Тема: Защита в нейтрали ТСН

Товарищи, подскажите!

Как снег на голову свалился срочный расчет защиты по току в нейтрали ТСН.
Схема соединения ТСН - D/Y-0. В нейтрали - ТТ и токовое реле.
На отходящих присоединениях - автоматические выключатели с:
- мгновенной отсечкой,
- отсечкой с задержкой по времени ок. 0,8 с,
- "тепловой защитой" с задержкой много секунд, примерно от 5 до 200 в зав-ти от тока.

Встал вопрос выбора варианта:

1) рассчитать защиту как токовую отсечку с задержкой, отстроить от отсечек с задержкой на автоматах и выбрать Тсз=1,3 с.
Но тогда ток срабатывания приблизится к току срабатывания ТО с задержкой на вводном автомате, где-то 2/3 оного;
возникают вопросы с чувствительностью;
придется шунтировать обмотку реле резистором чтобы увеличить ток срабатывания.

2) рассчитать защиту как МТЗ, отстроиться по току от макс. допустимого в нейтрали (по ГОСТ 11677-85) 0,75 номинального фазного и выбрать Тсз=3..10 с.
Но тогда время срабатывания - большое;
При малых токах замыкания возможно неселективное отключение ТСН при КЗ на присоединении, что собственно у них и произошло.

Склоняюсь к 1у варианту.

2

Re: Защита в нейтрали ТСН

Навскидку, есть 2 книги в которых такая защита описана и приводится методика и пример её расчета:
1. Голоднов Ю.М. "Собственные нужды тепловых электростанций", М., Энергоатомиздат,1991
2. И.И. Байтер, Н.А. Богданова "Релейная защита и автоматика питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций", М., Энергоатомиздат,1989 (из серии Библиотеки Электромонтера)

В свое время при расчете такой защиты пользовались ими

3

Re: Защита в нейтрали ТСН

Еще вспомнил. Типовая работа АТОМЭНЕРГОПРОЕКТА "Релейная защита элементов сети собственных нужд 6,3 и 0,4 кВ электростанций с турбогенераторами"   (1987, Зильберман В.А.)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Защита в нейтрали ТСН

Большое спасибо!