Re: 110 или 220 Вольт постоянного тока для подстанции 110/10 кВ

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3000/53443/thumb/p181cu7lplkbt8p1lufed2qvm1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3000/53443/thumb/p181cu7lplkbt8p1lufed2qvm1.jpg


http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3000/53443/thumb/p181cu9n6t56q18et1jdo8on17s41.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3000/53443/thumb/p181cu9n6t56q18et1jdo8on17s41.jpg

22

Re: 110 или 220 Вольт постоянного тока для подстанции 110/10 кВ

grsl пишет:

напругу держат всегда 125-127В ( как не 220В, а 235В ).

Не совсем так. Напряжение батареи зависит от количества банок (N), выбранных в данном конкретном случае и для свинцово-кислотных аккумуляторов определяется как (2.23-2.24)xN. В нашей энергосистеме на подстанциях и электростанциях используются 106 банок в батарее и ее напряжение составляет не 235, а  237 В. В соответствии со стандартом IEC этот уровень напряжения соответствует "номинальному напряжению 220 В". Номинальному напряжению 220 В соответствуют различные реальные значения напряжений. Поэтому, можно говорить о номинальном напряжении 220 В для различных реальных значений напряжения ( в оговоренных стандартом пределах, разумеется). То же самое касается и всех других классов напряжения.

23

Re: 110 или 220 Вольт постоянного тока для подстанции 110/10 кВ

#19,
Владимир!
Внимательно перечитайте тот мой пост, а то приходится давать опровержения на непроизнесенные слова. В документах ФСК речь идет как раз не о гелевых АБ, а о таких банках, за которыми можно наблюдать. Наверное, я неправильно прозрачную крышку назвал "колпаком" (не мог вспомнить этот термин).

Добавлено: 2013-08-08 08:03:39

#22,
Владимир!
Не вижу, чтобы Славин пост, на который Вы ссылаетесь, противоречил этому Вашему посту.
Что-то сегодня у Вас стремление опровергать ICQ/ab:)

Делай , что должен, и будь, что будет

24

Re: 110 или 220 Вольт постоянного тока для подстанции 110/10 кВ

lik пишет:

Что-то сегодня у Вас стремление опровергать

Уважаемый Леонид, давайте, как говоррится, расставим точки над i:
Данные, приведенные Славой я не опровергал, а лишь немного уточнил. А вот Вашу информацию о прозрачных крышках на банках свинцово-кислотных аккумуляторов хочу таки опровергнуть. Я имел дело с аккумуляторами многих типов, производимых ведущими мировыми производителями: Hoppecke, Fiamm, C&D, Exide и др. и ни разу не встречал прозрачных крышек. А вот прозрачные банки с непрозрачной крышкой - это обычная конструкция таких аккумуляторов. Да это и понятно: в верхней части банки нечего наблюдать. Пластины нужно осматривать по всей длине, а осыпание активного материала с электродов можно заметить лишь на самом дне банки.

25

Re: 110 или 220 Вольт постоянного тока для подстанции 110/10 кВ

Слава, забавный ОПУ-контейнер.На каких ПС такие ставят? У нас поболее будут-4х6м где-то для 2-х транс-х ПС 110/10кВ.Выполняются на сэндвич-панелях.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: 110 или 220 Вольт постоянного тока для подстанции 110/10 кВ

да ну, Уран.
это же обычный малый контейнер для морских перевозок ICQ/ab:))))). такого больше не увидишь ICQ/ab:)

нужно было срочно построить на взгорке связующую мелкую ПС, три линии 90кВ.
шкафы по воздуху самолётом перебросили, а контейнер мужики наши сами смастерили, обшили панелями внутри и два кондишки повесили.

от начала проекта до установки 3 месяца. ICQ/ab:)
оборудование с других станций "разворовали", что судами, что самолётами перебросили.

27

Re: 110 или 220 Вольт постоянного тока для подстанции 110/10 кВ

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3500/53526/thumb/p181fgeopj6u3imq1vm76e31sv31.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3500/53526/thumb/p181fgeopj6u3imq1vm76e31sv31.jpg

28

Re: 110 или 220 Вольт постоянного тока для подстанции 110/10 кВ

Лихо вы там работаете)), здесь такое не прокатит.

29

Re: 110 или 220 Вольт постоянного тока для подстанции 110/10 кВ

#24,
Владимир!
Согласен со всеми Вашими уточнениями. В принципе, акцент я делал на прозрачности. а не на крышках. Не спец по конструкциям АБ (видел, но давно- забыл детали). В следующий раз постараюсь в деталях быть точнее. Как там говорят: дьявол прячется в деталях.

Делай , что должен, и будь, что будет

30

Re: 110 или 220 Вольт постоянного тока для подстанции 110/10 кВ

aidar пишет:

110 или 220 Вольт постоянного тока для подстанции 110/10 кВ?

Есть документ Проект Положения о единой технической политике в электросетевом комплексе ОАО «Россети»
Это проект, но такие же были для холдинга МРСК и для ФСК до их слияния.
Там написано "рекомендуется применять СОПТ напряжением 220 В".