Тема: греются силовые кабеля

трансформатор 1000 ква 35/04 сильно греются вводные кабеля, один 3 жильный кабель по 240 на фазу при токе 700 А ( ном. длительно. токовая нагар. 1500А) , так же греются кабель на присоединение один 3жил. кабель по 240 на фазу при токе 650 А длиной 700м,сначала думал из за   tg =0.8 идет нагрев или и за длины кабеля думал идет перекомпенсация

2 (2013-08-14 13:15:10 отредактировано evdbor)

Re: греются силовые кабеля

Согласно ГОСТ Р 53769-2010. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. Таблица 19. Допустимая токовая нагрузка кабеля 3х240 – 472А. Так что, кабель должен греться.

3

Re: греются силовые кабеля

dmtriyrza пишет:

240 на фазу при токе 700 А

Что-то не совсем понятно, что такое "при токе 700 А". Это - фактический или предельно допустимый? Если ток в кабеле заметно меньше предельно допустимого, ищите ток в броне или экране (кстати, тип кабеля тоже неизвестен).

4

Re: греются силовые кабеля

dmtriyrza пишет:

трансформатор 1000 ква 35/04

Для такого трансформатора 700 ампер по стороне 0,4 кВ - это половина номинала.
А вот кабель с сечением всего 240 мм.кв. каждой из трех фаз  явно маловато. На полную нагрузку (1450 А) надо таких 4 в параллель.

dmtriyrza пишет:

из за   tg =0.8 идет нагрев или и за длины кабеля думал идет перекомпенсация

- Эта мысль не понятна. Греет кабель ток, а не тангенс и не перекомпенсация. Ток можно уменьшать если нагрузка не чисто активная путем компенсации (конечно без перекомпенсации) реактивной энергии в конце этого кабеля (рядом с нагрузкой).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: греются силовые кабеля

похоже на неправильный выбор кабелей.

Вот еще пример проектной ошибки. Сегодня был на объекте. Стоит транс 1250 кВА. Ток то есть порядка 1800 А. Отходящие автоматы стоят 7 штук на 400 А. Один резервный. Остальные все загружены. Эксплуатация жалуется на поставщиков типа всю зиму в РУ-0,4 как в печке было и стояло с открытой дверью. А фактический ток получился больше 1800 А - это в нормальном режиме для одного транса. Значит резервировать один транс второй не может. Говорят виноватого кто рассчитал так и не нашли.