1

Тема: При фазировке ТН-110кВ появляется U=100В

Здравствуте коллеги! После реконструкции транзитной ПС 110 110/10кВ (сейчас все на цифре) при фазировке ТН-110кВ появляется U=100В. Собственно вопрос в том откуда оно появляется (нейтраль землится) и должно ли оно там присутствовать?

2

Re: При фазировке ТН-110кВ появляется U=100В

Вы бы написали подробнее, а то вообще не понятно  где появляется, что с чем фазируется.

3

Re: При фазировке ТН-110кВ появляется U=100В

Напряжение появляется м/у нейтралями ТН-110кВ

4

Re: При фазировке ТН-110кВ появляется U=100В

По вторичке заземлен конец N???

5

Re: При фазировке ТН-110кВ появляется U=100В

aleksey086 пишет:

(нейтраль землится)

Как между заземленными нейтралями может появиться напряжение? У вас похоже проблемы, нужно разбираться с  контуром заземления, что заземлено во вторичке  ТН на самом деле, и после прояснения первых вопросов, с фазировкой ТН.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: При фазировке ТН-110кВ появляется U=100В

aleksey086 пишет:

Напряжение появляется м/у нейтралями ТН-110кВ

Появилось напряжение где? между Nтн1 и Nтн2 если да то заземлены разные фазы на ТН-110 кВ.

7 (2013-08-19 15:06:10 отредактировано doro)

Re: При фазировке ТН-110кВ появляется U=100В

Для начала исходим из того, что заземлена фаза В. При перепутанных фазах хоть в первичке, хоть во вторичке ТН напряжение 100 В (и только 100 В плюсминус погрешность) между двумя нейтралями вполне объяснима. Но для диагноза нужно знать две вещи: объем реконструкции (первичка, вторичка, заходы линий) и полную потенциальную диаграмму: А1 - А2, А1 - В2, А1 - С2, А1 - N2, В1 - В2 и т.д.

8

Re: При фазировке ТН-110кВ появляется U=100В

Вольтметром с каким входным сопротивлением Вы производили замер напряжения?

9

Re: При фазировке ТН-110кВ появляется U=100В

observer пишет:

Вольтметром с каким входным сопротивлением ....

Про вольтметры давно уже забыли, мультиметры теперь в моде))

10

Re: При фазировке ТН-110кВ появляется U=100В

#7,  То есть оно там будет присутствовать в любом случае? Есть предположение что неправильное чередование фаз на вводе питаия ПС

11 (2013-08-20 11:09:26 отредактировано doro)

Re: При фазировке ТН-110кВ появляется U=100В

Да, практически гарантировано. Близкая тема по мотивам обсуждения на прошлой площадке Форума рассмотрена на странице http://dororz.ru/cons_23.htm Но там еще покруче было, двойное нарушение фазировки. Да немного проблем с фазировкой - на странице http://dororz.ru/gra_11_1.htm
А все же объем реконструкции и первичная схема подстанции? Может, и найдем путь решения.