Тема: Защита от ОЗЗ в автомате Emax
Уважаемые релейщики, сможет ли кто-нибудь объяснить, почему в автомате Emax функция G (защита от ОЗЗ) будет неверно работать в трехфазной четырехпроводной сети 0,4кВ с объединенными N и PE проводниками?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Защита от ОЗЗ в автомате Emax
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Уважаемые релейщики, сможет ли кто-нибудь объяснить, почему в автомате Emax функция G (защита от ОЗЗ) будет неверно работать в трехфазной четырехпроводной сети 0,4кВ с объединенными N и PE проводниками?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
По 1-му закону Кирхгофа.
Часть тока PEN проводника будет ответвляться через заземленные конструкции и следовательно будет нарушен баланс Ia+Ib+Ic+In=0.
Это будет справедливо и для других автоматических выключателей с функцией защиты от замыканий на землю.
Кирхгоф всегда прав. © doro
http://rzdoro.narod.ru/zp_2.htm