Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку
Все-таки насчет защиты статора от ОЗЗ:
допустимо ли брать для нее ток 3I0, пересчитанный в терминале из фазных токов, или же обязательна установка "бублика" от которого 3I0 будут браться непосредственно?
Если ёмкость сети большая и сеть с компенсацией ёмкостного тока (на шинах стоит ДГР), то можно и без "бублика". В этом случае применима защита типа ЗГНП-4.4 или её цифровые аналоги (уже есть такие).