21 (2013-10-04 09:01:20 отредактировано raw)

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

Vladim пишет:

Все-таки насчет защиты статора от ОЗЗ:
допустимо ли брать для нее ток 3I0, пересчитанный в терминале из фазных токов, или же обязательна установка "бублика" от которого 3I0 будут браться непосредственно?

Если ёмкость сети большая и сеть с компенсацией ёмкостного тока (на шинах стоит ДГР), то можно и без "бублика". В этом случае применима защита типа ЗГНП-4.4 или её цифровые аналоги (уже есть такие).

22

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

raw пишет:

Если ёмкость сети большая и сеть с компенсацией ёмкостного тока (на шинах стоит ДГР), то можно и без "бублика". В этом случае применима защита типа ЗГНП-4.4 или её цифровые аналоги (уже есть такие).

ДГР нет, придется ставить "бублик".

23

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

Тут у меня еще вопрос назрел. Выключатели мини ТЭЦ будут в ячейках КРУ-6, поэтому согласно ПТЭ туда надо ставить дуговую защиту, а оперток 24 В от АБ. Никак не могу найти ЗДЗ с питанием от 24 В.
Может посоветуете что-нибудь?
("связываться" с дополнительными блоками питания для ЗДЗ не хочется, при наличии АБ)

24

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

АББ REA 101 в 24В постоянки
Шнейдер Електрик Vamp с 24В постоянки.

------------

какое расстояние от миниТэц до 6.6кВ?

25

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

ух ты!! какая интересная штука)) спасибо!

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

Предполагается установка бесколлекторного генератора с постоянными магнитами и самовозбуждением (типа Petra). Может у кого-нибудь есть информация по работе данного генератора, в частности не очень понятно как будет регулироваться напряжение на выводах генератора (насколько я понимаю стандартной обмотки возбуждения и АВР на нем не будет).

27 (2013-11-07 17:36:37 отредактировано fll)

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

там скорее всего подвозбудитель на постоянных магнитах, от него переменное в которое врезается арв или типа того)) обратная машина , выпрямитель на валу с обмоткой возбуждения генератора...прошу пардону за своевольство в изложении

Post's attachments

big_AR18_shema.jpg 23.75 Кб, 3 скачиваний с 2013-11-07 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

28

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

Т.е. насколько я понимаю, АВР там все-таки есть и в каких то пределах изменять реактивную мощность и регулировать напряжение на выводах мы можем.. (Удивительно, что производитель в мануалах об этом не пишет не слова)..

Возникает вопрос, можно ли как-то смоделировать и посчитать установившийся нагрузочный режим островной работы такого генератора?

29

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

да, АРВ, а не АВР))))))))))))))))))))))))
А Р В!)

30

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

тут Вам по конкретной машине навряд ли что-то скажут
я просто предполагаю, что скорее всего это так
ищите документацию, запрашивайте у производителя....
халявы не будет)))

31

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

Очепятался, извиняйте))
Насчет халявы это печально...Инфа от производителей отрывочная и местами противоречивая, да и ее приходится с боем выбивать

32

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

знакомо