Тема: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

Добрый день!
Подскажите какие устройства РЗА необходимо предусмотреть для мини ТЭЦ следующей конфигурации:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3500/53935/thumb/p182dqh0jf1aov184n1m6sda1p5n1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3500/53935/thumb/p182dqh0jf1aov184n1m6sda1p5n1.jpg
Требования к ТЭЦ:
- отсутствие экспорта мощности во внешнюю сеть, питание от внешней сети только при погашенных генераторах
- отсутствие подпитки от генераторов при внешних КЗ

Хотелось бы поподробней осветить следующие вопросы:
1) какие защиты необходимо предусмотреть для генератора (типа Petra 2500)?
2) необходима ли ЧДА, и какими нормативными документами эта необходимость обоснована? (не нашел на форуме ответа)
3) есть ли какое-то типовое решение для организации предотвращения экспорта мощности во внешнюю сеть?

PS прошу прощение за "глупые" вопросы, но в РЗА малой энергетики мало что понимаю и даже не знаю с какого бока начать разбираться. Буду благодарен за любую помощь!

2

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

Думаю, что особых заморочек быть не должно. Держите разрыв на вводах от внешней сети с АВР. ТН только на линии понадобится. Здесь уже:

Vladim пишет:

2) необходима ли ЧДА, и какими нормативными документами эта необходимость обоснована? (не нашел на форуме ответа)
3) есть ли какое-то типовое решение для организации предотвращения экспорта мощности во внешнюю сеть?

неактуальны.
А с владельцем противоположных концов линий связи с системой нужно договориться, чтобы там АПВ выполнили с контролем отсутствия напряжения на линии. Или вывели вообще, если технической возможности нет.
Вот только как после этого вводить в работу генераторы - нужно почесать голову.
А на тему защит генераторов здесь столько предложат вариантов как отечественных, так и забугорных.

3

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

Vladim пишет:

3) есть ли какое-то типовое решение для организации предотвращения экспорта мощности во внешнюю сеть?

Реле (или функция) направления мощности.

4

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

doro пишет:

Думаю, что особых заморочек быть не должно. Держите разрыв на вводах от внешней сети с АВР. ТН только на линии понадобится. Здесь уже:

Vladim пишет:
2) необходима ли ЧДА, и какими нормативными документами эта необходимость обоснована? (не нашел на форуме ответа)
3) есть ли какое-то типовое решение для организации предотвращения экспорта мощности во внешнюю сеть?неактуальны.

Т.е. Вы хотите сказать, что при условии реализации АВР ни ЧДА ни защита от экспорта мощности будет не нужна?

doro пишет:

Вот только как после этого вводить в работу генераторы - нужно почесать голову.

для этих целей будет дизель, который в аварийном режиме будет пускать генератор.

а вот насчет защиты генераторов вопрос остается открытым, если не трудно, можно озвучить хотя бы типовой перечень защит которые там должны стоять?

5

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

Коллега.
в принципе типовой набор защит для всех генераторов одинаков:
1. МТЗ
2. тепловая.
3. по превышению напряжения.
4. по минимальному напряжению
5. по превышению частоты.
6. по низкой частоте.
7. потеря возбуждения.
8, по обратной мощности.
9. желательно МТЗ с пуском по напряжению.
10. Защита статора от замыканий на землю.
11. защита по небалансу тока ( обратная последовательность ).
12. 2.5МВА обязана быть дифзащита.

я не пишу респределение по реле, потому что может быть в АРВ кое что.

деление по обратной мощности как и написал CLON
я бы в обязательном порядке предусмотрел защиты-делилки на выключателях связи:
1. по частоте
2. по напряжению.
3. по изменению частоты : df/dt
4. по скачку вектора напряжения.

Добавлено: 21-08-2013 07:38:07

Коллега.
в принципе типовой набор защит для всех генераторов одинаков:
1. МТЗ
2. тепловая.
3. по превышению напряжения.
4. по минимальному напряжению
5. по превышению частоты.
6. по низкой частоте.
7. потеря возбуждения.
8, по обратной мощности.
9. желательно МТЗ с пуском по напряжению.
10. Защита статора от замыканий на землю.
11. защита по небалансу тока ( обратная последовательность ).
12. 2.5МВА обязана быть дифзащита.

я не пишу респределение по реле, потому что может быть в АРВ кое что.

деление по обратной мощности как и написал CLON
я бы в обязательном порядке предусмотрел защиты-делилки на выключателях связи:
1. по частоте
2. по напряжению.
3. по изменению частоты : df/dt
4. по скачку вектора напряжения.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2013-08-21 08:20:13 отредактировано Vladim)

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

grsl пишет:

я бы в обязательном порядке предусмотрел защиты-делилки на выключателях связи:

выключатели связи - это которые соединяют генераторы с шинами или те, которые соединяют шины с кабелями, идущими к ТП?

Еще не очень понятно, как выполняется тепловая защита таких генераторов?

7 (2013-08-21 09:45:05 отредактировано doro)

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

Vladim пишет:

Вы хотите сказать, что при условии реализации АВР ни ЧДА ни защита от экспорта мощности будет не нужна?

Да какая выдача мощности через отключенный выключатель? Да и ЧДА предусматривается в тех случаях, когда предусмотрена параллельная работа с системой, а в каких-то случаях нужно от нее отделиться. Допустим, подстанция, через которую идет связь с системой, сама от этой системы отключилась. На ТЭЦ набрасывается непомерная нагрузка, частота резко садится, работает АЧР, у диспетчера волосы из головы вылазят. Так что если предусматривается хотя бы в каких-то случаях параллельная работа с системой, элементарная делилка лишней не будет. Но лучше такое исключить. при параллельной работе все проблемы внешней электросети будут вашими. Не знаю характеристик конкретных генераторов, но некоторые подпрыгивают при внешних КЗ.
Выключатели связи - которые соединяют шины с кабелями, идущими к ТП (связь с системой).

8

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

По поводу защиты генераторов: в литературе еще указывается защита от замыканий на землю в цепи возбуждение и от двойных замыканий в этой цепи. По опыту эксплуатации применяются ли данные защиты для генераторов малой мощности мини-ТЭЦ?
Еще в литературе нашел упоминание о том что защита от ОЗЗ в обмотке статора подключаются через ТТНП с подмагничиванием, используется ли такой способ сейчас?

9

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

Защита обмоток ротора от замыканий на землю зависит от системы возбуждения.
у меня подозрение что на генератор 2.5МВт не будут ставить такую защиту.
но надо проверить с поставщиком, может защита ротора от замыканий на землю включена в систему возбуждения.


Защита статора от ОЗЗ зависит от заземления нейтрали, в вашем случае надо думаю рассматривать направленую ТЗНП в сетях с изолированой нейтралью.

10

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

А если у генератора нет вывода обмотки статора со стороный нейтрали, можно ли как-то подключить диф. защиту?

11

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

)
можно, но в сетях 0,4 кВ и это будет дифзащита нулевой последовательности)

Добавлено: 2013-09-02 11:23:00

нЭт)

12

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

хорошо, тогда у меня еще пара вопросов:
1) если на ТЭЦ пременный оперток от ТСН-ов, то как отключить КЗ на шинах если оперток просядет до нуля, как обычно решается эта проблема на практике (может блоки питания с подпиткой от тока, может бесперебойники и т.п.)?
2) Нужна ли какая-то блокировка защит при отключении автомата ТН (на генераторах будут стоять делилки по напряжению и при выбивании автомата от них отключаться оба генератора)?

13

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

Коллега.

2. положение автоматов обязано приходить в РЗА.
кроме того делилки по частоте блокируются по минимальному напряжению срабатывания.
защиты по минимальному напряжению также блокируются ( опция ) по скажем напряжению <0.2Uном.
кроме того используется алгоритм блокировки от неисправности вепей напряжения.

1. обычно на такой станции используется напряжение 24В постоянки.

14

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

grsl пишет:

обычно на такой станции используется напряжение 24В постоянки

а если их нет?

15

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

1. на такую станцию можно сделать две системы постояного тока отличнго качества, без больших затрат.
на глаз 30-40А хватит, можно поднять до 48В постоянки.

2. А чем питается управление турбин?

3. какое расстояние между управлением турбин и РП?

16

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

grsl пишет:

1. на такую станцию можно сделать две системы постояного тока отличнго качества, без больших затрат.
на глаз 30-40А хватит, можно поднять до 48В постоянки.
2. А чем питается управление турбин?
3. какое расстояние между управлением турбин и РП?

С боем выяснили, что таки будет АБ с напряжением 24 В, от нее все и будет питаться)

17

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

Все-таки насчет защиты статора от ОЗЗ:
допустимо ли брать для нее ток 3I0, пересчитанный в терминале из фазных токов, или же обязательна установка "бублика" от которого 3I0 будут браться непосредственно?

18

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

Нет, брать только от бублика.

19

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

А чем обосновано данное требование? (Может быть даже подскажете на какой нормативный документ можно сослаться если что)

20

Re: РЗА мини ТЭЦ, посоветуйте новичку

Vladim пишет:

А чем обосновано данное требование?

Большая погрешность при пересчёте 3I0 из суммы фазных токов.

Добавлено: 2013-10-04 11:23:42

В каком-то выпуске библиотечки электромонтёра или электротехника, посвящённом замыканиям на землю, это писалось