Тема: Встречно-направленная ЛЗШ и несрабатывание ОНМ
Коллеги, такой вопрос - может кто сталкивался.
Есть ГРУ - 3 генератора на секцию и один ввод от системы + СВ.
Заказчик отказывается от ДЗШ напрочь якобы достаточно только ЗДЗ. Убеждать надоело. Я считаю только ЗДЗ без токовой защиты шин - гореть нам в аду тогда точно.
Поэтому думаем над вариантами. А их собственно не так много:
1. Встречно-направленная ЛЗШ. Сам ни разу не проектировал это и не хочу. Думаю что это в принципе вариант не самый лучший для станции ввиду наличия генераторов и того, что у ЛЗШ все-таки есть выдержка времени. Для подстанций еще можно подумать. Да и еще в этом случае блокировка ЛЗШ от защит генераторов при пуске ДЗГ, что может быть некорректным в случае повреждения например токовой цепи.
2. Просто ЛЗШ, но ступени для нее отстроить от возможной подпитки конкретного фидера. Вариант спорный...
Но все-таки к встречно-направленной. Вот из описания направлленного терминала Сириус-МЛ :
"1.2.3.10.5
При нечетком определении текущего направления мощности (в зоне неопределенности, а также при снижении напряжения или тока ниже порога чувствительности) ступень не срабатывает. Уставка направления чередования фаз на орган направления мощности не действует. "
То есть теоретически в случае КЗ на шина либо при близком на фидере и снижении напряжения, да еще с учетом выдержки времени хотя бы 0,15 ОНМ может не сработать. Сталкивался ли кто-то с такими случаями в реальности?