1

Тема: Измерение & учет

1.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54541/thumb/p183k53rcbl8j1ot3raod8uln1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54541/thumb/p183k53rcbl8j1ot3raod8uln1.jpg
2.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54541/thumb/p183k54jcfcrr1og91fml1qdm1va42.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54541/thumb/p183k54jcfcrr1og91fml1qdm1va42.jpg
на фото 1 - измерение с терминала вкл.на линейные ТТ
на фото 2 - измерение с терминала вкл. на сумму токов(физическую) двух ТТ.
есть еще измерение с другого терминала вкл.так же на сумму токов и совпадающее по значению
с измерением на фото 2
Оба измерения на одном присоединении.Что же считает счетчик вкл на сумму токов,раньше не запрещалось такое включение

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

2

Re: Измерение & учет

А нет ли в схеме ШР между ТТ?

3

Re: Измерение & учет

Bach пишет:

А нет ли в схеме ШР

Если ШР-шунтирующий реактор,то нет

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

4

Re: Измерение & учет

Вы задали вопрос в предположении, что все измерительные тр-ры, терминалы и токовые цепи в порядке. А если что-то не в порядке?
Если показания терминала на фото 2 подтверждается показаниями другого терминала, то скорее всего с ним все ОК. Остается одна из
следующих причин.
1.Неисправен один из ТТ (от каких ТТ питаются терминалы на фото 2: одного или разных?).
2.Врет терминал на фото 1.
3.Что-то с цепями не в порядке (большая нагрузка на токовые цепи терминала на фото 2?).

Делай , что должен, и будь, что будет

5

Re: Измерение & учет

lik пишет:

Вы задали вопрос

скорее пригласил к обсуждению

lik пишет:

1.Неисправен один из ТТ (от каких ТТ питаются терминалы на фото 2: одного или разных?).

ТТ одни,обмотки разные

lik пишет:

2.Врет терминал на фото 1.

показания терминала на фото 1 подтверждаются показаниями ИМФ

lik пишет:

3.Что-то с цепями не в порядке (большая нагрузка на токовые цепи терминала на фото 2?).

в керне только один терминал

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Измерение & учет

А такое только на одном присоединении или на всех? Может в терминале №1 кто то коэффициенты АЦП "подкрутил". Схема я так понимаю полуторная

7

Re: Измерение & учет

rimsasha пишет:

на одном присоединении или на всех?

схема полуторная
на другой линии 500,с таким же набором защит,в Мвт не скажу,а в амперах разница составляет 30 А с таким же соотношением(на лин ТТ ток больше)
Ждал этого вопроса

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

8

Re: Измерение & учет

Ну все наверное как то в схожих направлениях мыслят Default/smile=). Теперь наверное стоит рассмотреть типы  ТТ и их характеристики, одинаковы ли они. С стороны линии стоят два ТНа скорее всего и конденсатор связи с ШОН-ом. Это все барахло до ТТ?

9 (2013-09-04 20:17:36 отредактировано scorp)

Re: Измерение & учет

rimsasha пишет:

Теперь наверное стоит рассмотреть типы  ТТ и их характеристики, одинаковы ли они

все абсолютно одинаковое - это КРУЭ 500,ТН есть внутри и наружные емкостные.

rimsasha пишет:

Это все барахло до ТТ?

В развилке двух выключателей присоединения стоит ТН линии

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

10

Re: Измерение & учет

scorp пишет:

Что же считает счетчик вкл на сумму токов,раньше не запрещалось такое включение

Вопрос от человека, который никогда не занимался учетом. Любознательность или кто-то нагрузил? У меня был второй вариант. Не сходился баланс мощности по концам ВЛ, с одного конца был один ТТ, с другого сумма двух ТТ. Мой ведикт – погрешность от схемы соединения ТТ. Когда установили два счетчика и стали суммировать мощность баланс сошелся.
А раньше за учетом особенно и не следили.

11 (2013-09-04 20:32:03 отредактировано scorp)

Re: Измерение & учет

Papuas пишет:

Любознательность или кто-то нагрузил?

Случайно обратил внимание,когда моща "полезла" к гигаватам.
но с учетом все в порядке,счетчик на линейном ТТ

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

12

Re: Измерение & учет

Papuas пишет:

Вопрос от человека, который никогда не занимался учетом.

До сих пор сторонюсь,при новом включении максимум - обтекание токовых цепей.
Бог с ним с учетом,но в связи с вышесказанным,терминалы резервных защит, при двух ТТ, может лучше включать
на отдельные токовые входы

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

13 (2013-09-04 21:04:32 отредактировано scorp)

Re: Измерение & учет

1.осц с терминала вкл на линейныеТТ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54596/thumb/p183l27q5f16if13k92qm1k3c13rt1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54596/thumb/p183l27q5f16if13k92qm1k3c13rt1.jpg
2 осц.с терминала вкл на сумму токов двух ТТ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54596/thumb/p183l29bu4b4212kl1brc19s01ki82.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54596/thumb/p183l29bu4b4212kl1brc19s01ki82.jpg

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

14

Re: Измерение & учет

клещами ток замеряли?
а напряжения откуда берутся?
а какова показания в МВА?
а какова реактивка/ cosPhi?
а есть ли пофазный замер?

15

Re: Измерение & учет

пофазный замер есть,ТН разные,но не думаю что это причина.
Не первый раз сталкиваюсь,что измерения врут при физическом суммировании

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

16

Re: Измерение & учет

Не ломайте копья, (сколько крови у меня выпили с этим учетом) это погрешность от схемы соединения ТТ. По вашим данным 5%, для РЗ допустимо. А вот какая погрешность, если суммирование по цифре интересно бы узнать.

17

Re: Измерение & учет

Из опыта, натуральный диффернциалльный ток в ДЗТ, при включении двух ТТ в параллель обычно около 5-8%.

18

Re: Измерение & учет

ежели еще интересно:
показания терминала вкл на лин.ТТ
Ра - 311,4;Рb - 312,4 Рс - 310 Мвт
Qa - 30; Qb - 20;Qc - 17 Мвар
Sa - 309; Sb - 310; Sc - 306 МВА
Р-3х ф - 939 Мвт Q-3х ф - 70,6 Мвар
фи = 0.997 гр
терминал на сумму токов
пофазно мощность не измеряет
Р = 852 Мвт Q=40 Мвар
фи около 1
угол нагрузки А - 175 В - 179 С -177

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

19

Re: Измерение & учет

спасибо.

какая разница по измерениям по току и по напряжению?

ТТ как я понимаю 2000/1А забугорного производства?

20

Re: Измерение & учет

на лин ТТ
Ia- 1079 Ib - 1071 Ic - 1072 Ua - 292,2  Ub - 293,2  Uc - 293,3 кВ
на сумму токов
Ia- 1077 Ib - 970  Ic - 967  Ua - 292,2  Ub - 292,6  Uc - 292,8 кВ

2000/1 Арева