1

Тема: Выбор защит и расчет токов КЗ если в схеме преобразователь частоты

Здравствуйте, господа релейщики!
Помогите разобраться в следующем. Необходимо выбрать защиты и  рассчитать уставки асинхронного двигателя 3,3 кВ 3,3 кВт (АД-1 яч. №3). Упрощённая однолинейная схема во вложении.
Зашита выполнена на терминале  Sepam S87. Двигатель может быть как  включен через:
а) частотный преобразователь (ПЧ) ;
б) байпас.
ПЧ подключен к понижающему трансформатору «сухого» типа. Хотя при включении двигателя через ПЧ нужно выбрать и рассчитать уставки до ПЧ то есть защитить сухой трансформатор, т.к. ПЧ своими защитами защитит двигатель, но мне интересны особенности расчета т.к.з если в цепи имеется ПЧ? Может кто-нибудь сталкивался с таким расчетом? Подскажите методику?     
При включении двигателя через байпас необходимо выбрать защиты как трансформатора так и двигателя.  Какие?
Мои предположения защит:
токовая отсечка в двухфазном исполнении без выдержки времени( или дифиренциальная отсечка), защита  от замыканий на землю с действием на отключение, перегруз.   
При расчете коэффициента чувствительности ОЗЗ нужно ли мне принимать во внимание емкость вводного кабеля? Если нет то, остается только незначительная емкость кабеля УК-1. От собственного емкостного тока отстрою, но какой при этом получится коэффициента чувствительности?

Post's attachments

СХЕМА.pdf 18.25 Кб, 42 скачиваний с 2013-09-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Выбор защит и расчет токов КЗ если в схеме преобразователь частоты

Опыта не имею и методики не видел.

Но уставки МТЗ ввода, я бы ТО отстроил от КЗ за ТР, а МТЗ по чувствительности и по отстройке от пускового тока ПЧ (как правило это уставка 2-3 номинала двигателя), т.е.
на МТЗ 2.4...3.6 Номинальных токов двигателя с 0.5 - 0.7 с.

По ОЗЗ все как Вы написали. Чувствительность ОЗЗ не проверяется.

3

Re: Выбор защит и расчет токов КЗ если в схеме преобразователь частоты

Спасибо!

4 (2013-10-07 12:40:04 отредактировано Alexikus)

Re: Выбор защит и расчет токов КЗ если в схеме преобразователь частоты

При расчёте чувствительности ОЗЗ нужно брать ёмкость всей остальной электрически связанной сети, в том числе и вводного кабеля (одного, так как второй ввод в явном резерве).
Проверка делается, вот нормативные коэффициенты из ПУЭ

9. Защиты от замыканий на землю на кабельных линиях в сетях с изолированной нейтралью (действующие на сигнал или на отключение):
для защит, реагирующих на токи основной частоты, - около 1,25;
для защит, реагирующих на токи повышенных частот, - около 1,5.
10. Защиты от замыканий на землю на ВЛ в сетях с изолированной нейтралью, действующие на сигнал или на отключение, - около 1,5.

5

Re: Выбор защит и расчет токов КЗ если в схеме преобразователь частоты

Методика тут. Для большинства функций защит можно применить: http://www.mtrele.ru/support/raschet_ustavok/

См. методику рачсета уставок защиты ЭД 6-10кВ

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Выбор защит и расчет токов КЗ если в схеме преобразователь частоты

Спасибо за дополнения

7

Re: Выбор защит и расчет токов КЗ если в схеме преобразователь частоты

я бы дифзащиту поставил
по поводу МТЗ, нужна по ПУЭ мгновенная МТЗ, отстроенная от броска тока намагничивания трансформатора и от токов нагрузки, чувствительность ее проверить за трансформатором
обратите внимание, что обычно на преобразовательных трансформаторах не 11 группа, и если у Вас за трансформатором двухфазное КЗ, то в месте установки защиты картина токов будет несколько отличаться от 11 группы, это необходимо учитывать при проверке чувствительности, а также если Вы вдруг решите дифзащиту ставить, то также небаланс от сдвига учесть придется, т.к. в сепаме например векторная группа выставляется целым числом, а в преобразоательном трансформаторе не факт, что группа - число целое)))