Тема: Выбор защит и расчет токов КЗ если в схеме преобразователь частоты
Здравствуйте, господа релейщики!
Помогите разобраться в следующем. Необходимо выбрать защиты и рассчитать уставки асинхронного двигателя 3,3 кВ 3,3 кВт (АД-1 яч. №3). Упрощённая однолинейная схема во вложении.
Зашита выполнена на терминале Sepam S87. Двигатель может быть как включен через:
а) частотный преобразователь (ПЧ) ;
б) байпас.
ПЧ подключен к понижающему трансформатору «сухого» типа. Хотя при включении двигателя через ПЧ нужно выбрать и рассчитать уставки до ПЧ то есть защитить сухой трансформатор, т.к. ПЧ своими защитами защитит двигатель, но мне интересны особенности расчета т.к.з если в цепи имеется ПЧ? Может кто-нибудь сталкивался с таким расчетом? Подскажите методику?
При включении двигателя через байпас необходимо выбрать защиты как трансформатора так и двигателя. Какие?
Мои предположения защит:
токовая отсечка в двухфазном исполнении без выдержки времени( или дифиренциальная отсечка), защита от замыканий на землю с действием на отключение, перегруз.
При расчете коэффициента чувствительности ОЗЗ нужно ли мне принимать во внимание емкость вводного кабеля? Если нет то, остается только незначительная емкость кабеля УК-1. От собственного емкостного тока отстрою, но какой при этом получится коэффициента чувствительности?