Тема: Защита шин генераторного ГРУ-10 кВ
Здравствуйте! Ситуация такая:Есть шины генераторного напряжения к которым через выключатели подключены генераторы (ГПУ) по 18,5 МВт, к этим же шинам подключен ТСН 10/0,4 кВ. Выдача мощности генераторов осуществляется через трансформатор 10/110 кВ на КРУЭ, а оттуда- в систему. Собственно вопрос - генераторы+ГРУ-10 кВ защищает производитель генераторов, а повышающий трансформатор(который кстати тоже подключен через выключатель) защищаем мы, и по поводу защиты шин ГРУ производитель отвечает что там существует некая "остаточная защита от перенапряжений", и дуговая защита шин. Логично, что т.к. у нас 2 источника питания, да ещё и несекционированные то то нужно ставить ДЗШ. Привёл им в доказательство п. 3.2.124 ПУЭ что на шинах генераторного напряжения должна быть неполная ДЗШ, также привёл РУ по релейной защите 6-220 кВ в которых в принципе прописано то же самое. Но производитель зацепился что в ПУЭ написано "для СЕКЦИОНИРОВАННЫХ шин 6-10 кВ электростанций....", следовательно т.к. шины у него несекционированные, то и данный пункт ПУЭ не подходит и настоятельно рекомендует остановиться на их стандартном решении (ЗМН?+ДГЗ). Может кто сталкивался с такой схемой и может привести конкретную норму по защите такой конфигурации шин?