Тема: Дистанционка 7SD5221

Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться или натолкните на мысль.
Проблема в следующем. Пришли новые терминалы Siemens 7SD5221. Прошивка 4.72. Выдали уставки. Для конкретности Z2 "смотрит" вперед, Z3 - назад.
При этом Ретом-61 отбивает зоны странно. Для однофазных и двухфазных КЗ все нормально. А вот трехфазные КЗ снимаются странно. Зоны смотрите в приложении.
Может дело в условиях настройки самого Ретома? В самой конфигурации терминала зоны показаны четко, "вперед" и "назад" соответсвенно.

Post's attachments

Зоны Z2, Z3.docx 32.36 Кб, 28 скачиваний с 2013-09-23 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Дистанционка 7SD5221

Время ХХ задаёте?

3

Re: Дистанционка 7SD5221

да, Тхх равно 0,01с.

Post's attachments

Z2 START.releZ 5.42 Кб, 7 скачиваний с 2013-09-23 

Z3 START.releZ 5.26 Кб, 1 скачиваний с 2013-09-23 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

4

Re: Дистанционка 7SD5221

Попробуйте время ХХ больше  задать, например 100 мс, 10 мс слишком мало
Почитайте в РЭ про определение направления

5

Re: Дистанционка 7SD5221

Спасибо, большое. Обязательно попробую.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Дистанционка 7SD5221

При 3-х фазном КЗ в 0 защита не может определить направление (нет подпитки от неповрежденной фазы, в отличие от других КЗ), а время ХХ очень маленькое. Возможно, что потребуется время Тхх = 0.2 с

НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru

7

Re: Дистанционка 7SD5221

Да, Юрий. Похоже вы абсолютно правы.
Я почитал про определение направление для данного терминала.
Там написано, что при работе по памяти терминал использует данные за предыдущие несколько
периодов. И при недостоверных данных из памяти и отсутствии напряжения терминал однозначно
определяет направление "вперед" вне зависимости от данных.
И к тому же мы попробовали вручную подать токи и напряжения, что сопротивление оказалось в
3квадранте и все стало работать правильно.
Спасибо за помощь.
Мне кажется что и 0,1с хватит. Это просто наладчики решили время сэкономить и выставили Тхх равное 0,01с.