Re: МТЗ с пуском по напряжению
в гл.4.3
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей → МТЗ с пуском по напряжению
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
в гл.4.3
в гл.4.3
Спасибо, нашёл. Так то ж отсечка, не МТЗ. Согласно СО 34.45.625, "Преобразовательный трансформатор снабжается максимальной токовой защитой (МТЗ) и токовой отсечкой (ТО)." ТО от броска отстраивается по уровню, а МТЗ - нет. Собственно, отсюда и вопрос у меня возник. Оттуда же "Выдержка времени МТЗ отстраивается от времени перегорания предохранителей тиристорных преобразователей и составляет 0,4 с". По мне маловато будет.
смотрите лучше ПУЭ
по принципу выбора тока срабатывания и по проверке чувствительности - это также МТЗ
прочитайте пункт полностью, осмыслите и поймете - это МТЗ)))))
Добавлено: 2013-10-04 10:44:18
но МТЗ мгновенного действия)
#43, ясно, спасибо.