1

Тема: Ввод в работу выключателя с неисправным ТТ

Коллеги добрый день!
Возник вопрос о возможности ввода в работу нового выключателя с  встроенным ТТ, у которого реально занижена ВАХ (ТТ не используется, закорочен).
Возможен ли ввод или это черевато дальнейшим разрушением ТТ и соответственно выключателя.

2

Re: Ввод в работу выключателя с неисправным ТТ

Занижена ВАХ - или витковое замыкание во вторичной обмотке, или проблемы в железе (не та партия металла, что-то с шихтовкой и т.д.). 40 лет у меня на ТЭЦ работал выключатель ВЛ 220 кВ с такой проблемой. И ничего, хотя линия через него питалась очень тяжелая (до 20 аварийных отключений за сутки, когда бора под Новороссийском). Если же обмотка закорочена, этим шунтируются все паразитские цепи хоть в обмотке, хоть в железе.
Но обсуждение на Форуме - не основание для принятия решения! Взвесьте все и принимайте самостоятельное решение. В конце концов, есть главный инженер, который на все уполномочен.

3

Re: Ввод в работу выключателя с неисправным ТТ

Спасибо.

doro пишет:

40 лет у меня на ТЭЦ работал выключатель ВЛ 220 кВ с такой проблемой.

А защиты были подключены к этому ТТ?

4

Re: Ввод в работу выключателя с неисправным ТТ

EvgenyP пишет:

Коллеги добрый день!Возник вопрос о возможности ввода в работу нового выключателя с  встроенным ТТ, у которого реально занижена ВАХ (ТТ не используется, закорочен).Возможен ли ввод или это черевато дальнейшим разрушением ТТ и соответственно выключателя.

Новый выключатель, и все его составляющие, как я понимаю, должны быть на гарантии производителя.
Кто выявил "низкое колено" - Вы, или так "пришло из магазина"? Хотя, в принципе, это и не важно! Тут, на мой взгляд, вообще никакой дилеммы быть не может - отправить ТТ на завод для замены за их счет, или закоротить его на веки вечные, иначе он будет насыщаться и врать - со всеми очевидными вытекающими..

Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!

5

Re: Ввод в работу выключателя с неисправным ТТ

EvgenyP пишет:

с  встроенным ТТ, у которого реально занижена ВАХ (ТТ не используется, закорочен).

Занижен насколько? Вместо 10Р на заводе в одну фазу положили кл.0,5 - у соседей такое было реально, и ВАХ у него идет ессно ниже. А вот если насыщаться начинает от "легкого движения руки" - тогда повод беспокоиться - опять-таки если ТТ предполагается использовать. А если закорочен, то:
В ячейке ГРУ на фазе В обмотка измерения закорочена в 2004 году - по записям в протоколах - снижение ВАХ межвитковое замыкание. Счетчик переведен на трехпроводное включение - и никаких проблем за это время пока не нарисовалось. Вторая обмотка успешно работает в защите, недавно грузили первичкой, снимали ВАХи - все норм.
Ну а по хорошему -

Александр США пишет:

Новый выключатель, и все его составляющие, как я понимаю, должны быть на гарантии производителя.

Солидарен. Претензию поставщику - пусть меняют, пока в работу не ввели.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Ввод в работу выключателя с неисправным ТТ

EvgenyP пишет:

А защиты были подключены к этому ТТ?

Во всяком случае, ТТ был занят. А вот основные, резервные защиты линии, ДЗШ или измерения, уж и не припомню.

7 (2013-10-05 08:26:13 отредактировано EvgenyP)

Re: Ввод в работу выключателя с неисправным ТТ

Александр США пишет:

Тут, на мой взгляд, вообще никакой дилеммы быть не может - отправить ТТ на завод для замены за их счет, или закоротить его на веки вечные, иначе он будет насыщаться и врать - со всеми очевидными вытекающими..

Да определили мы. Т.е. вы полагаете что все таки выключатель вводить в работу можно, если ТТ закорочен и не будет использоваться и дальнейшее разрушение ТТ не возможно из за закороченных витков, или качества стали?
Здесь ситуация что необходимо на неделе вводить новый выключатель, и ВАХ его ТТ реально занижен.

8

Re: Ввод в работу выключателя с неисправным ТТ

EvgenyP пишет:

Да определили мы. Т.е. вы полагаете что все таки выключатель вводить в работу можно, если ТТ закорочен и не будет использоваться и дальнейшее разрушение ТТ не возможно из за закороченных витков, или качества стали?Здесь ситуация что необходимо на неделе вводить новый выключатель, и ВАХ его ТТ реально занижен.

Неместные мы, простите, но если-бы от меня зависело решение, я-бы ни в коем случае не стал вводить заведомо novoe, неисправное устройство в работу, пусть даже, с закороченными насмерть витками:

1. Болваноустойчивость устройства значительно понижается - завтра другие инженегры из института придут, "сменив уют на риск и непомерный труд", и решат Ваш, 10 лет назад закороченный непонятно кем, ТТ, пустить в работу, ну, скажем, для ДЗШ. А у Вашего ТТ - коленки ниже юбки! А там же токи - мама дорогая! ДЗШ может ошибочно отключить всю шину к аллаху акбаровичу, скажем, при очень близком, глухом КЗ за забором ПС..
2. Или, через несколько лет решат модернизировать ПС, или изменить конфигурацию, и т.д.., понадобится Ваш ТТ, с плохой ВАХ. Кто тогда будет платить за ремонт?
3. в общем - выключатель - на гарантии? Так пусть чинят! Пусть едут в командировку, сливают масло, вытаскивают ввод, снимают ТТ и чинят за свой счет. В чем проблема?

Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!

9

Re: Ввод в работу выключателя с неисправным ТТ

Добрый день.
Я так понял речь идет о вновь смонтированном оборудовании?
Так вот, приемка в эксплуатацию оборудования с дефектами, запрещена правилами