1

Тема: Подрыв соединительных проводов в ДЗЛ-2

Добрый день, коллеги!
Интересует вопрос: Как физически выполнен "подрыв соединительных проводов" на ДЗЛ с проводными каналами связи при работе УРОВ, ведь там же УК (устройство контроля), которое мгновенно выводит защиту из работы... Если можно поделитесь схемками. В литературе ничего не нашел.
Спасибо!

2

Re: Подрыв соединительных проводов в ДЗЛ-2

Что есть с предпроектных обследований

Post's attachments

ДЗЛ-2.zip 844.3 Кб, 68 скачиваний с 2013-10-08 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

3

Re: Подрыв соединительных проводов в ДЗЛ-2

Спасибо!
Все понятно из пердставленных Вами схем видно что "рвутся" не соединительные провода, а вспомогательные до изолирующего трансформатора.
Тогда УК ничего не почувствует и не выведет защиту...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Подрыв соединительных проводов в ДЗЛ-2

Эту функцию можно применять не только при работе УРОВ, а так же с целью предотвращения феррорезонанса ТН на шинах подстанции. Для этого  действие ДЗШ выполняется  на подрыв проводов.