1

Тема: Выполнение цепей тока - в 2 кабелях

Следующая ситуация: требуется увеличить сечение жил цепей тока, а  в проложенном кабеле резервные жилы отсутствуют.
Как одно из решений - "увеличение" сечения путем прокладки параллельного кабеля соответствующего сечения (например, в старом кабеле проложено-  ABCN - 4х4, плюс в новом ABCN - 4х4, в итоге получаем по 8 мм. кв. на каждую фазу и на нулевой провод).
Допускается ли действующей нормативной документацией выполнение цепей тока вышеописанным образом? Если нет, то в каком документе это указано?

2

Re: Выполнение цепей тока - в 2 кабелях

БЕРЛИНН пишет:

в старом кабеле проложено-  ABCN - 4х4, плюс в новом ABCN - 4х4, в итоге получаем по 8 мм. кв. на каждую фазу и на нулевой провод

Может уж лучше кинуть 6 или 10 квадрат нового, а старый использовать ещё на другие нужды?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3 (2013-10-24 21:38:49 отредактировано doro)

Re: Выполнение цепей тока - в 2 кабелях

Речь о токовых цепях идет? В свое время столкнулся с кабелем 3х4х4 (то есть, утроенный четырехпроводный кабель). 12 квадрат проектировщикам приглянулось, расчетом подтверждено. Лет 20 проблем нет. Но вот только нужно четко распределить: в каждом кабеле идет полный состав фаз. Если же в одном кабеле 2 фазы А и 2 фазы В, а в другом 0 2хС+2хN, в некоторых обстоятельствах (монтажники пробросили один кабель по одному маршруту, а второй, в связи с полным забитием кабельных проходов, по второму) можете нарваться на повышенное сопротивление токовых цепей. Собственно, этот вариант для вас принципиален, иначе бы не удваивали кабель.

nik.ilim пишет:

Может уж лучше кинуть 6 или 10 квадрат нового

Не всегда это идет. Иногда (а последнее время все чаще) требуется прокладка экранированного кабеля. А здесь роль экрана может только броня исполнять. В цепях напряжения уж давно привычно, а вот в токовых - пока диковинка.