Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста ответ на следующий вопрос.
Почему в схеме управления выключателем 110 кВ применяется реле KQC (РПВ) без выдержки времени на отключение (типа РП16-1), а в схемах управления выключателями 35 и 10 кВ применяется реле KQC (РПВ) с выдержкой времени на отключение (типа РП18-6). Речь идет о схемах защиты и управления трансформаторами 110/10 кВ и 35/10 кВ.
Спасибо за ответ.

2

Re: Автоматика выключателей.

Предположения есть, но не видя ни схем управления, ни схемы сигнализации трансформатора, говорить что-то определённое не могу.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

3

Re: Автоматика выключателей.

Рискну пердположить, что НО контакт реле последовательно соединён с НЗ контактом выключателя, тогда при отключении выключателя через контакт реле (ещё замкнутый)  и контакт выключателя (уже замкнутый) пойдёт импульс (длительность зависит от уставки реле) на включение чего нибудь ещё, например выключателя секции

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Автоматика выключателей.

Спасибо за ответы. Вроде бы выдержка времени на отключение связана с работой АВР 35 и 10 кВ.