1 (2013-11-03 17:21:58 отредактировано senior)

Тема: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

Публикую разбор аварии на ВЛ-500 кВ. Прилагаю файл пояснительной записки. Если будут нужны файлы аварийных осциллограмм - прикручу. Особенностью данной аварии является недоработка алгоритмов ОАПВ терминала. Новое ПО идет с доработками, но в старых шкафах проблема сохраняется.

Post's attachments

Пояснительная записка к отключению ВЛ 500 ПС-ГРЭС1.pdf 772.33 Кб, 62 скачиваний с 2013-11-03 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2 (2013-11-03 18:02:02 отредактировано snezer)

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

В своем документе пишите: "Также целесообразно выполнить взаимные сигналы ОТФ от ОАПВ между шкафами, где используются ОАПВ."
Чуть больше недели как выполнили, монтаж сделали между панелями и логику новую в терминалы залили.

Надо понимать всю глубину наших глубин!

3

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

snezer пишет:

Чуть больше недели как выполнили, монтаж сделали между панелями и логику новую в терминалы залили.

В принципе это больше для надежности. Особой необходимости я в этом не вижу, задержки трехфазных РПО достаточно, но во избежание несогласованности ОАПВ... У нас ОДУ почему то упорно старается сделать все ОАПВ (бывает аж по 3 штуки на ВЛ) независимыми. Не совсем понимаю их логику.

4

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

senior пишет:

У нас ОДУ почему то упорно старается сделать все ОАПВ (бывает аж по 3 штуки на ВЛ) независимыми

У нас 3 независимых. Тож не понятно зачем.

Надо понимать всю глубину наших глубин!

5

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

Так-с. Что есть независимые ОАПВ? Как в этом комплексе ОАПВ могут быть независимыми?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

Bogatikov пишет:

Как в этом комплексе ОАПВ могут быть независимыми?

В каждом шкафу свое. Так и называются ОАПВ1, ОАПВ2, и ОАПВ3. (ДФЗ, резервн. защиты 1 комплект, резервн. защиты 2 комплект)

Надо понимать всю глубину наших глубин!

7

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

Имеется ввиду независимость действия этих ОАПВ в своих шкафах. Например в ДФЗ мы ставим накладку "Работа с АПВ-503", хотя реально с 521.

8

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

Несколько вопросов. Во-первых, какая версия ПО для БЭ2704v521 была установлена ( какого года, хотя бы)? Во-вторых, синхронизация пусков ОАПВ (ФП) и действия на отключение трёх фаз (ОТФ) всех ОАПВ ВЛ, вроде бы, была рекомендована всегда.

senior пишет:

Например в ДФЗ мы ставим накладку "Работа с АПВ-503", хотя реально с 521

А что это за накладка? В 582-ом шкафу своё ОАПВ используется?

9

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

snezer пишет:

В каждом шкафу свое. Так и называются ОАПВ1, ОАПВ2, и ОАПВ3. (ДФЗ, резервн. защиты 1 комплект, резервн. защиты 2 комплект)

senior пишет:

Имеется ввиду независимость действия этих ОАПВ в своих шкафах.

Ну, давайте так. Ни у кого не вызывает сомнения, что каждый терминал должен быть фазоселективным, т.е., сам должен выбирать повреждённую фазу и отключать её. Таким образом, избиратели нужны.
Вопрос во включении от ОАПВ. Что плохого в том, что каждый терминал даёт команду включить? Полное взаимное резервирование. Можно не бояться отказа во включении любого терминала, можно выводить в ремонт любой шкаф. Какие могут быть аргументы против? Сложность выполнения, как аргумент рассматривать не будем. Кроме того, не знаю, как у вас, а у нас шкафы обмениваются командами однофазного отключения, так что команда включить пойдёт практически одновременно от трёх шкафов и можно не бояться запоздавшей команды включить при неуспешном ОАПВ.

senior пишет:

Например в ДФЗ мы ставим накладку "Работа с АПВ-503", хотя реально с 521.

Боюсь, это ошибка. В этом случае ОАПВ в 582 будет переводиться на отключение трёх фаз при срабатывании БНН и выводе ОАПВ в 582, а оно должно выводиться при выводе ОАПВ во всех трёх шкафах одновременно.

10 (2013-11-04 09:35:49 отредактировано senior)

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

Bogatikov пишет:

Боюсь, это ошибка. В этом случае ОАПВ в 582 будет переводиться на отключение трёх фаз при срабатывании БНН и выводе ОАПВ в 582, а оно должно выводиться при выводе ОАПВ во всех трёх шкафах одновременно.

Ну вот и я о том же. Я в принципе не против 3 штук ОАПВ.

ivalnik пишет:

А что это за накладка? В 582-ом шкафу своё ОАПВ используется?

Вот это и есть "независимость ОАПВ". Да, в ДФЗ - свое.

11

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

А кто задавал положение накладки, проект или ОДУ?

12

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

Bogatikov пишет:

А кто задавал положение накладки, проект или ОДУ?

ОДУ.

13

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

Виталий, нужно им позвонить и обрисовать ситуацию, объяснить в чём ошибка. А затем совместно решить, как её исправить.

14 (2013-11-05 05:54:05 отредактировано senior)

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

Я не прав был. Такое используется только на 2-х линиях, где с одной стороны используется комплекс 582-521-511, а с другой 582-521-ПДЭ-2004+ЭМ автоматика. В соответствии с указаниями ОДУ мы демонтировали цепи "Вывод, неисправность ОАПВ2" в шкафу ДФЗ (Х6:3) и перевели накладку XB23 в положение АПВ-503. ДФЗ не будет переводится на ОТФ при выводе ОАПВ2. А зачем такое дело? Вот думаю сижу, зачем. Вроде раньше понимал..:-(( Старею что ли, вроде рано еще.

15

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

Интересно, а как выполнено ОАПВ в этом комплексе? ДФЗ сама выбирает фазу, отключает её и пускает ОАПВ в 2004? Или сама включает? Куда действуют резервные защиты, только в 2004 или и в ДФЗ?

16 (2013-11-05 10:27:14 отредактировано senior)

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

Bogatikov пишет:

ДФЗ сама выбирает фазу

и сама же ее включает. 521-я также. ПДЭ-2004 демонтирована в части ОАПВ, там только ТАПВ. Прохлопал я в свое время этот проект. Попадись он мне тогда - я бы стоял намертво, чтоб ОАПВ не использовать в 582 и 521, а оставить в ПДЭ-2004. Натрахался я там с этим барахлом.

17

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

В таком случае, почему накладку XB23 перевели в положение АПВ-503?

18

Re: Неправильная работа терминала БЭ2704v521

Bogatikov пишет:

почему накладку XB23 перевели в положение АПВ-503

Я Евгений с утра пока не понял. Может к вечеру допетрю. Хоть сам это письмо выполнял. Не соображу, позвоню в ОДУ, спрошу.