21

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

читайте матчасть

22

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

Везде говориться о восстановлении напряжения, но о его уровне ничего найти не могу. Где посмотреть?

23

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

барзам
андреев
шабад
электротехнические справочники, раздел автоматизация
и пр.

Добавлено: 2013-12-11 12:07:56

уровень такой-же как и для контроля нормального напряжения "здоровой" секции
в пусковом органе

24

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

мы 0,8 номинала обычно берем

25

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

fll, т.е. если на одной секции уровень менее 0,25Uном, а на другой менее 0,8Uном, то АВР будет запрещен?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

и отсутсвие U2
если ПС с СД, то и контроль частоты добавляем

Добавлено: 2013-12-11 12:17:43

я бы сказал, что не АВР будет запрещен, а что пусковой орган не отключит ввод)
смотрите ПУЭ
как выполняется пусковвой орган, нам все написано

27

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

fll, после отключения вводного первой и включения СВ контроль за восстановлением напряжения до 0,8Uном на первой ведется оттуда же, откуда велся контроль для 0,25Uном?

28

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

не понял вопроса

29

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

если речь о ВНР, то контроль на потерявшем питание вводе

30

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

То есть, речь идет о реализации ЗМН? Мне известны два варианта ее реализации:
1. На собственных нуждах электростанций для обеспечения работы ответственных механизмов собственных нужд при снижении напряжения ниже заданного уровня или обеспечения самозапуска их при перерыве питания секции отключаются менее ответственные механизмы.
2. В хилых энергодефицитных районах, где САОН пока не добралась до каждого отходящего фидера сначала гасится весь энергорайон, менее ответственные потребители отключаются действием ЗМН (есть основания считать, что это может быть выполнено с помощью выходных реле АЧР), после чего антиСАОН восстанавливает питание энергорайона.
Это - информация к размышлению для студента. Полностью разжевывать тему пока воздержусь.

31

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

doro, если Т1 и Т2 запитаны на ВН с одной шины, то ЗМН отпадает?
В голове пока с трудом укладывается) Касаемо АВР, везде расписано срабатывание из норм. режима. Как происходит возврат к норм. состоянию? Срабатывание авр св происходит при падении напряжения ниже 0,25Uном на одной секции и больше 0,8Uном на другой секции? А возврат как происходит? Какое напряжение контролируется, где? На вводе секции выше вводного автомата, на выводе нн тр-ра? Смысл контролировать напряжение на секции для ввозврата к норм. режиму? При срабатывании АВР должен поступать сигнал на разгрузку?

32 (2013-12-11 20:59:34 отредактировано retriever)

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

Сашич, если вы поглядите в http://rzia.ru/topic4327-algoritm-rabot … kami.html, то там есть ссылка от Михаила Пирогова. В ней приведены схемы АВР на БМРЗ. Так вот, из этих схем и описания к ним должно быть ясно, что напряжение меряется ДО выключателя ввода.  Чтобы, если напряжение на вводе (не секции, а вводе) появилось, попытаться перейти к нормальному режиму, отключив СВ и включив ВВ.
Конкретно уставки авр по напряжению (их расчет) расписаны в книге Шабад "РЗА распределительных сетей" стр. 297.

33

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

к предыдущему посту, возврат с перерывом питания применяется, когда напряжения сети 6(10) несинфазные, что бывает часто, например, на электростанциях газпрома или др. подобных объетках
на сетевых же предприятиях в большинстве случаев напряжения синфазны и возврат выполняется без перерыва питания, т.е. сначала включается ввод, потом отключается СВ.
это типовое решение... поэтому у механотронике в БМРЗ-0,4 предусмотрена возможность и так и сяк

34

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

также, если это все тот же самопал с новым трансформатором каким-то, обсуждалось уже
то с перерывом питания возврат будет требоватья, если группы трансформаторов 10/0,4 разные

35

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

Доброго времени суток! Прошу обратить внимание на pdf файл схемы АВР. В схеме АВР (РУ 0,4 кВ) есть KSV. KSV- это реле контроля цепи напряжения? Какие уставки возможно устанавливать на данных реле (как правило)? На какие напряжения данные реле устанавливаются? Как я понимаю значение напряжения для KSV берутся до вводных выключателей к секциям? Определяющим условием для срабатывания АВР будет значения напряжения до ввода, а не на секции? Т.е. на шинах не устанавливаются  ТН? Вопрос все также актуален для следующей схемы:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2500/62856/thumb/p18ekba5p0nc8qpu7ug19hf7ks1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2500/62856/thumb/p18ekba5p0nc8qpu7ug19hf7ks1.png

Post's attachments

ABP compact СЕКЦИОН .pdf 153.77 Кб, 32 скачиваний с 2014-01-19 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

36

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

Сашич пишет:

В схеме АВР (РУ 0,4 кВ) есть KSV. KSV- это реле контроля цепи напряжения? Какие уставки возможно устанавливать на данных реле (как правило)?

Как правило, контроль отсутствия напряжения 25% от Uн, Тср больше времени срабатывания защиты ввода, контроль наличия напряжения на другом вводе -  80% от Uн.

37

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

Напряжения на секциях контролируют
На вводах - для ВНР

38

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

говорил же....
гляньте чего до Вас было, а то как-то все не так, как у людей
от банальной сигнализации АВР...как объяснить....понимаете ну не делают серьезные организации ламповой сигнализации при наличии переключателя с фиксацией, по нему и так все видно
до однократности, пусковой орган пуям не соответствует и пр и пр.
с опертоком блуд какой-то...
маркировка не соответствует общепринятой
и т.д.
и т.д.
и т.д.

Таких АВР - тьма тьмущая до Вас делалась, гляньте, что-нибудь солидное....

39

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

если Вы выделили отдельно цепи сигнализации, так чего на них размножать то, что потом в АВР участвует? это надо на опертоке АВР размножать
короче, возьмите, найдите, купите, скачайте
схемы каких-нибудь корифейных заводов типа МЭТЗ им. Козлова и не занимайтесь творчеством
эти все цепочки уже давно отработаны, опробованы, работали, работают и будут работать

электроэнергетика не имеет такой шикарной возможности, чтобы позволить учиться на своих ошибках
надо на чужих

40

Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)

К составлению данной схемы АВР не имею никакого отношения. То, что дали. Согласно данной схемы я понимаю, что KSV для ВНР, а как же срабатывание АВР? Согласно чему срабатывает по данной схеме?