81

Re: Метрология и устройства МП РЗА

SVG пишет:

вакуумники рвались. Ну их к лешему. И при отключении тока вакуумником рентгены из него вылетают. Ну его в пень

Очень интересно. Вакуумники нескольких производителей или какого-то одного? Сергей, Вы рекомендовали бы проектировщикам делать для вакуумников линий 6-10 кВ выносной пульт управления?

82

Re: Метрология и устройства МП РЗА

SVG пишет:

Слава, вакуумники рвались. Ну их к лешему. И при отключении тока вакуумником рентгены из него вылетают. Ну его в пень.

на заводах, часто нет никаких других способов включения.

83

Re: Метрология и устройства МП РЗА

grsl пишет:

требование вашей фирмы к примеру, в всех тендерах на КРУЭ

Спасибо за информацию. В тендерах на ТТ не участвовал (в отличие от тендеров на МР РЗ) и об этом не знал.

84

Re: Метрология и устройства МП РЗА

Sergei Shumkov пишет:

Т.е. у обмотки 5Р при ном. первичном токе токовая погрешность ±1 %. И значит МП РЗ с точностью измерения 1% вполне уместны

указано ли это в паспорте ТТ? Давно не заглядывал...

observer пишет:

Почему при отключении? Насколько я знаю, вакуумник является источником мягкого рентгеновкого излучения все время, пока находится под напряжением в разомкнутом состоянии.

Не так выразился наверное.  "Мягкое" не значит безвредное.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

85 (2013-11-23 21:18:44 отредактировано scorp)

Re: Метрология и устройства МП РЗА

grsl пишет:

показания тока и если есть место,  мощности и кос фи всегда ставили и ставим на асу картинку сбоку или над выключателем.

это все есть,сомневаюсь что бросок тока будет заметен

Сергей89 пишет:

А вот здесь нужно подумать разработчикам АСУ ТП и руководителям оперативных служб эксплуатации.

устарело это требование,отключение мышкой это не ключом,два раза спросит о  твоих действиях

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

86

Re: Метрология и устройства МП РЗА

scorp пишет:

это все есть,сомневаюсь что бросок тока будет заметен

скорее всего не будет.
опять таки зависит от многих параметров.
кроме того глаза оператора не всегда на экране.

87

Re: Метрология и устройства МП РЗА

scorp пишет:

устарело это требование

Не понял. Почему?

88

Re: Метрология и устройства МП РЗА

Сергей89 пишет:

Почему?

см #85

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

89

Re: Метрология и устройства МП РЗА

Сергей89 пишет:

Вы рекомендовали бы проектировщикам делать для вакуумников линий 6-10 кВ выносной пульт управления?

Обязательно. Если его нет, то местное управление применяем только в контрольном или ремонтном положении тележки. В рабочем - только диспетчер по телеуправлению.

Сергей89 пишет:

Вакуумники нескольких производителей или какого-то одного?

Одного.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

90

Re: Метрология и устройства МП РЗА

observer пишет:

Спасибо за информацию. В тендерах на ТТ не участвовал (в отличие от тендеров на МР РЗ) и об этом не знал.

самый последний тендер вашей фирмы.
два кора класса 0.5 с коэфициентом 5.

Post's attachments

tt.pdf 131.39 Кб, 12 скачиваний с 2013-11-23 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

91

Re: Метрология и устройства МП РЗА

SVG пишет:

Обязательно. Если его нет, то местное управление применяем только в контрольном или ремонтном положении тележки. В рабочем - только диспетчер по телеуправлению.

Правила безопасности английских и вроде американских фирм требуют установки пульта управления возле дверей . тело за дверью, один глаз на кру.
вкатывание тоже дистанционое.

92

Re: Метрология и устройства МП РЗА

scorp пишет:

устарело это требование,отключение мышкой это не ключом,два раза спросит о  твоих действиях

Так это не требование устарело, а разработчики АСУ не учли это требование. Возможно, они и не знали, что оно существует.
Немного успокаивает лишь то, что это проблема не релейщиков, а дежурных и асушников

93

Re: Метрология и устройства МП РЗА

grsl пишет:

самый последний тендер вашей фирмы.
два кора класса 0.5 с коэфициентом 5.

Спасибо. Но вот вопрос: это релейные керны с повышенной точностью, или измерительные керны с повышенной мощностью?

94 (2013-11-23 21:35:10 отредактировано Сергей89)

Re: Метрология и устройства МП РЗА

grsl пишет:

Правила безопасности английских и вроде американских фирм требуют установки пульта управления возле дверей . тело за дверью, один глаз на кру.
вкатывание тоже дистанционое

Слава, а на таких пультах за рубежом (СНГ) только ключ управления с индикатором положения выключателя или ещё что-нибудь есть? Есть ли там правила, которые определяют устройство такого пульта?

95

Re: Метрология и устройства МП РЗА

grsl пишет:

вкатывание тоже дистанционое.

Это интересно. Не дашь ссылку чтоб посмотреть ?

grsl пишет:

установки пульта управления возле дверей . тело за дверью, один глаз на кру.

Так всегда и у нас делали. Пульт с двумя кнопками.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

96

Re: Метрология и устройства МП РЗА

Сергей ( SVG ), кстати в тендерах, указывается,  1% для релейного кора при номинальном токе и уже давно указывается, см МЭК60044-1.

97

Re: Метрология и устройства МП РЗА

grsl пишет:

кстати в тендерах, указывается,  1% для релейного кора при номинальном токе

Ну далековато нам. Отстаём...

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

98

Re: Метрология и устройства МП РЗА

observer пишет:

Спасибо. Но вот вопрос: это релейные керны с повышенной точностью, или измерительные керны с повышенной мощностью?

не конечно измерительные, да и никогда защиту на них не посадим в жизни.
я чисто теоретически,
правда раз делал на них защиту, но то было дикое требование заказчика из одной страны ближнего востока.

99

Re: Метрология и устройства МП РЗА

Сергей89 пишет:

Слава, а на таких пультах за рубежом (СНГ) только ключ управления с индикатором положения выключателя или ещё что-нибудь есть? Есть ли там правила, которые определяют устройство такого пульта?

я не делаю их и трудно сказать какие правила, столкнулся раз при работе с английскими заказчиками.
повесели шкафчик возле двери с кнопками.
современые кру проверены.

100

Re: Метрология и устройства МП РЗА

в 1% укладываются ТТ кл.Р  при ном.токе,изготовленные 30 лет назад

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают