21 (2013-11-25 20:23:45 отредактировано doro)

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

Вернемся к исходному посту:

E.A.BUCHINSKIY пишет:

Коллеги, подскажите кто как собирает дискретные сигналы в регистраторы аварийных событий:
1. "Сухой" контакт терминала - дискретный вход в РАС
2. Опрос терминалов по цифровому интерфейсу и потом обработка этих данных и "склеивание" осциллограмм.

Что понимать в сборе дискретных сигналов? Любое срабатывание любого виртуального контакта (пишется и в осциллограмме, и в таблице событий), или значащее действие? Сигналов первой группы может быть на порядок, а то и выше, чем второй.
Главный вопрос: а насколько это существенно? Ну, допустим, получили на внешний РАС полный отчет о работы внутренних потрохов МПЗ. Поднялся ток до такого-то уровня, снизилось напряжение до такого-то уровня, пустился токовый орган УРОВ, по истечении заданного времени защита сработала с действием на отключение и пустила УРОВ...
Но ведь это - не регистрация действия РЗА, а всего лишь отчет о выполненной терминалом работе! А терминал, в отличие от электромеханического или микроэлектронного устройства не может быть "немножко беременным". Он или работает, или нет. Если он дает сбой, то ни конечный результат работы, ни отчет о ее выполнении никак не являются определенными.
Так что задача независимого РАС - сбор информации о событиях в сети в виде аналоговых сигналов и получение информации от устройства РЗА (микропроцессорного или любого иного) о соответствующей реакции на аварийные события. АСУ - им в помощь, но не более. Далее в сомнительных вопросах разберутся компетентные товарищи. Релейщики - хорошо, инспектирующие структуры  и органы - до этого доводить нежелательно.

22

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

doro пишет:

Что понимать в сборе дискретных сигналов? Любое срабатывание любого виртуального контакта (пишется и в осциллограмме, и в таблице событий), или значащее действие? Сигналов первой группы может быть на порядок, а то и выше, чем второй.

собирать только те виртуальные сигналы которые действуют на выходные реле терминала, а также на светодиоды. Разве это невозможно?

Насчет аналоговых сигналов, по-моему, их необходимо собирать непосредственно с вторичных обмоток ТТ и ТН.

23

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

у рас-а нет проблем с аналоговыми величинами и количеством входов.
проблема с выходными реле защит и кабелями.

гуси одно из возможных решений.

-----------------

я сейчас прикидываю введенеи распределёного РАС, с установкой в шкафах защит, кстати токовые цепи можно использовать от защит, они проходят через бублик РАС-а
а сигналы брать из того что идёт на ТИ, ТМ параллельно.

----------------

прибор указаный самым злым форумчанином пока не встречал.
Злой, я кстати сейчас по дороге к тебе в гости в Буркина Фасо- страна честных людей, буду неделю, заходи в гости, буду в Бобо-Даусало

24 (2013-11-26 13:41:45 отредактировано E.A.BUCHINSKIY)

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

grsl пишет:

я сейчас прикидываю введенеи распределёного РАС, с установкой в шкафах защит, кстати токовые цепи можно использовать от защит, они проходят через бублик РАС-а
а сигналы брать из того что идёт на ТИ, ТМ параллельно.

т.е. в каждом шкафу преобразователи РАС? с центральным блоком как соединены?
сегодня только думал есть ли подобные решения или нет - чтобы токовые цепи не тащить для РАС из РУ-10

25

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

E.A.BUCHINSKIY пишет:

У вас очень специфический стиль изложения: читая под "разными углами" можно даже и обидеться. Для чего так делать, не совсем понятно: то ли помочь хотите, то ли повысить свою самооценку. Вот один умный человек сделал по-другому - взял и направил мне на почту полезнейшую информацию по данному вопросу: высветил основные "подводные камни" таких решений. Все по существу, ему очень благодарен.

Уважаемый E.A.BUCHINSKIY,
совсем не собирался вас обижать (прошу прощения если задел).
Также у меня всё в порядке с самооценкой - при необходимости я повышаю её в других местах, а не на форуме, причём инкогнито. Но это всё лирика.

Кстати, говоря о форумах - поднятие вопроса на форуме подразумевает его публичное обсуждение - может быть интересно другим.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

E.A.BUCHINSKIY пишет:

Если не секрет, в Вашем сообщении, о каких книжках идет речь? Может таки рискну и выберу Ваш "фантастический вариант"

Фантастичность варианта (причем писалось не о вас, а о некоем среднестатистическом наёмном работнике) заключается в следующем: нельзя стать релейщиком, прочитав пару книг; также невозможно по паре книг выучить сетевые технологии. Не думаю, что многие готовы потратить приличное количество времени (ибо семья). Я большой сторонник того, чтобы каждый занимался тем, чему обучен. К сожалению, мы видим всё больше и больше дилетантов, что может очень плохо закончится. Недавний пример - крушение в Казани (искренне соболезную семьям погибших).

Поэтому я повторюсь, что лучшая стратегия это нанять знающих людей, получить работающую систему и уже по ней учиться. Существенно дешевле.

С книгами потребуется помощь участников форума, так как когда я начал плотно заниматься сетевыми технологиями в энергетике, ничего толкового на русском языке не попалось.
Если кто-то может посоветовать русскоязычную литературу, в которой хорошо и внятно раскрываются вопросы, изложенные в следующих книжках, я буду страшно благодарен.

Practical Data Communications for Instrumentation and Control (John Park et al)
http://app.ute.edu.ec/content/3255-119- … cation.pdf

Practical Industrial Data Communications (Deon Reynders et al)
http://www.kelm.ftn.uns.ac.rs/literatur … ations.pdf

Practical Modern SCADA Protocols (Gordon Clark et al)
http://www.fer.unizg.hr/_download/repos … ystems.pdf

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

27

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

GRadFar пишет:

(выделено мной)
Дискреты понятно. И синхронизация не проблема. А вот аналоги...
Собирает аналоги с какой частотой выборки и с какой разрядностью?  Позволит ли полученная осциллограмма  проанализировать работу скажем, ДЗ - где важна не только величина, но и изменение угла на десяток градусов может вывести из одной зоны в другую?

Для аварийных осциллограмм - пишет со своих входов ТТ / ТН. Для всего остального - с других устройств по сети.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

28

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

E.A.BUCHINSKIY пишет:

а вот это еще необходимо обосновать. можно и тысячу сигналов собрать, вопрос только зачем? Ну скачайте все необходимые с терминалов если так сложно аварию проанализировать. Раньше как-то положением выключателя обходились. Логика видимо такая: как стало можно - сразу стало надо и побольше.

На 110-ках обходились, на напряжения повыше уже были и УПО (с их чудесными КДР-ками), и светолучевые осциллографы, в том числе писавшие и токи от передатчиков / приёмников (сколько гальванометров поменяно и настроено) и даже магнитографы НО-1.

Сбор сигналов логики с реле в одну базу данных облегчает анализ работы систем РЗА и ПА подстанции во время аварийных процессов и в нормальной эксплуатации. И таки да, надо пользоваться достижениями прогресса, как на работе, так и в быту (например, использование RFID меток вместо ключей для машины. Очень сильно облегчает жизнь)

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

29

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

zloi пишет:

Кстати, говоря о форумах - поднятие вопроса на форуме подразумевает его публичное обсуждение - может быть интересно другим.

я только "за", но не все любят публичность. хотя скорее нету времени для переписок на форуме.

zloi пишет:

так как когда я начал плотно заниматься сетевыми технологиями в энергетике, ничего толкового на русском языке не попалось

именно по этой причине и спросил. на русском не так много хороших современных книг. пример тому - синхрофазоры. Нет ни одной приличной книги по данной технологии на русском (я не встречал). старых хороших книг много, но они не всегда помогают.

zloi пишет:

Поэтому я повторюсь, что лучшая стратегия это нанять знающих людей, получить работающую систему и уже по ней учиться.

или взять готовый регистратор с данными функциями и положительным опытом эксплуатации - что я и пытался найти. Сейчас нету на Российском энергорынке - появится "завтра". Форум удобный инструмент для мониторинга. Ничего изобретать я естественно не собирался. Пока что))

30

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

E.A.BUCHINSKIY пишет:

собирать только те виртуальные сигналы которые действуют на выходные реле терминала, а также на светодиоды. Разве это невозможно?

Согласен с Вашим продолжением в части адреса сбора информации об аналоговых сигналах. По дискретам позвольте подискутировать. У Вас, как представителя проектной организации, стоит задача организовать наиболее оптимальную систему сбора информации. У меня как конечного потребителя, этой системой воспользоваться в оптимальном объеме. Так вот, с точки зрения конечного потребителя. Если в какой-то неподходящий момент накрылся терминал, он никому ничего не выдаст в части внутренних разборок. Давал он команду на выходные реле или не давал - это его сокровенная тайна. Для внешнего мира - входные аналоговые сигналы и выходные дискретные (действие на отключение чего-то и пуск чего-то). Остальное может в проблемных случаях выяснено по внутренним событиям МПЗ.
Характерный пример с пожаром АТ на Сочинской ТЭС. Все без исключения события, правильные и неправильные действия, а также ошибки оперативного персонала были выявлены по осцилограммам аварийных событий, скачанных непосредственно с терминалов МПЗ, которые очень неслабо подгорели в результате пребывания в зоне пожара. Даже неправильное положение оперативных элементов было подтверждено большей частью по показаниям встроенных РАС, хотя положение самых виноватых переключателей туда не заводилось (дедуктивными методами пришлось пользоваться). А если бы все события регистрировались независимыми РАС, стоящими в том самом ряду панелей? А если терминал МПЗ сгорел до того, как передал информацию РАС?
Так что давайте Богу - богово, а кесарю - кесарево. Каждый отвечает за свою сферу.

31 (2013-11-26 18:09:21 отредактировано E.A.BUCHINSKIY)

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

Здравствуйте, Евгений Георгиевич.

doro пишет:

Характерный пример с пожаром АТ на Сочинской ТЭС.

Независимый регистратор нужен - Вы и другие коллеги с форума мне это доказали. Тут вопросов нет.

А если посмотреть на ситуацию по-другому: есть 5 свободных выходных реле терминала - собираем с них 5 дискретных сигналов в РАС. На этом либо все - точка, либо можно по протоколу передать еще 20 сигналов дополнительно. Что мы теряем? А польза: на вашем же примере:

doro пишет:

А если терминал МПЗ сгорел до того, как передал информацию РАС

В случае повреждения или полного полного сгорания терминала защит существует большая вероятность того, что данные (пока он горит) будут доставлены по протоколу в РАС, а не сгорят вместе с терминалом.

Если терминал имеет модульную структуру, то тогда да - все возможности доставить модуль на N-ое количество реле и выдать все контактами. Но ведь большинство отечественных устройств не позволяют это сделать, такова реальность. Да и зарубежные не все: поставил оптическую плату - лишился некоторого количества реле/входов.

Еще такая особенность (хотя здесь не утверждаю, могу ошибиться) все терминалы собираются в сеть АРМ РЗА и данные с них передаются в эксплуатирующую компанию. Данные с РАС - всегда передаются с СО, поэтому лишними данные сигналы там не будут. Есть конечно и телемеханика, там тоже много телесигналов передается. Поправьте, пожалуйста, если я не прав.

doro пишет:

Так что давайте Богу - богово, а кесарю - кесарево. Каждый отвечает за свою сферу.

Ни в коем случае не покушаюсь: на форуме ведь это всего лишь диалог, обмен мнениями. Нам тоже необходимо отчетливо понимать почему инспектирующие организации требуют только так, а не иначе. Не только грозные письма могут изменить наше мнение, но и априорное доступное пояснение.

32

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

E.A.BUCHINSKIY пишет:

В случае повреждения или полного полного сгорания терминала защит существует большая вероятность того, что данные (пока он горит) будут доставлены по протоколу в РАС, а не сгорят вместе с терминалом.

А если РАС стоит в одном ряду со шкафом (терминалом) МПЗ? Сгорит вослед.
Думаю, все же, что переброс информации в в АСУ в данном случае будет более полезным (во всяком случае, аппаратура не в том же релейном щите стоит)
Да, кстати, еще работаешь на Кубанскую энергосистему, или уже шарахаешься от нее как от чего-то кошмарного? До моего ухода на пенсию неоднократно довелось лично пообщаться.
Но все же. РАС принимает от терминала (не говорю о внешних сигналах и аналоговых величинах от независимых кернов) какую-то информацию о его внутренних процессах. Пока терминал работает как положено, он и функции выполняет, и рапортует о выполненной работе как положено. Но, в отличие от ЭПЗ-1636, где каждый контакт - независимый объект, МПЗ не может быть "немножко беременным". Он или работает в исполнением всех функций, включая внутренний регистратор и выдачу информации во внешний РАС (АСУ), или не работает вообще - то ли с отчетом о внутренней неисправности, то ли без такового.

33

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

Вся прелесть независимого осциллографа в том, что он видит общую картину событий в течении большого интервала времени, например 12 с или более, а не как осциллографы в МП защитах, только себя и за короткий промежуток. Нет ничего плохого в том, если независимый осциллограф будет получать информацию о внутренних событиях каждого терминала присоединения. Это только поможет в анализе отключений. Совершенно понятно,  что такую информацию можно передать только по цифре. Естественно, что по току и напряжению этот осциллограф должен подключаться независимо.

doro пишет:

Если в какой-то неподходящий момент накрылся терминал, он никому ничего не выдаст в части внутренних разборок. Давал он команду на выходные реле или не давал - это его сокровенная тайна. Для внешнего мира - входные аналоговые сигналы и выходные дискретные (действие на отключение чего-то и пуск чего-то). Остальное может в проблемных случаях выяснено по внутренним событиям МПЗ.

Если терминал накрылся не по детски, а по настоящему, он не только не передаст инфу во внешний мир, но и у себя не сохранит. В этом случае, мы от передачи в независимый осциллограф ничего не потеряем и не выиграем. Но, если он будет гореть постепенно, то часть информации он передаст во внешний мир. Это плохо?

doro пишет:

А если бы все события регистрировались независимыми РАС, стоящими в том самом ряду панелей?

И все панели сгорели в один момент? Я за 23 года работы не видел таких катаклизмов. Это из области бережённого бог бережёт, сказала монашка, натягивая третий презерватив на морковку. Панели будут гореть последовательно, одна за другой, постепенно.

doro пишет:

А если РАС стоит в одном ряду со шкафом (терминалом) МПЗ? Сгорит вослед.

Но успеет передать осциллограмму на сервер. А если сгорит сервер? С такой логикой можно договориться о том, что нам вообще не нужно осциллографирование, всё равно все панели сгорят.

doro пишет:

Думаю, все же, что переброс информации в в АСУ в данном случае будет более полезным (во всяком случае, аппаратура не в том же релейном щите стоит)

Во-первых, контроллеры АСУ ТП стоят в том же ОПУ, только в другом ряду. Во-вторых

http://rzia.ru/post59915.html#p59915

Bogatikov пишет:

За 8 лет существования полностью АСУченных ПС в нашей ОЭС, я ни разу не видел ни одной осциллограммы из АСУ ТП, даже при расследовании самых сложных аварий. Сейчас у нас таких ПС 8.

Вы лично много видели осциллограмм из АСУ ТП?

34 (2013-11-26 20:45:30 отредактировано doro)

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

Bogatikov пишет:

А если сгорит сервер?

Так сервер находится не в том же ряду панелей, где находятся МПЗ! По той же Сочинской ТЭС прекрасно могу расписать географию. От МПЗ до сервера - сотни метров. А РАС, будь он предусмотрен, разместился бы в одном ряду со шкафами МПЗ. А если иначе - тогда проблемы с разводкой токовых цепей и цепей напряжения.
Кстати, по СоТЭС. Шкафы МПЗ (хоть правильно, хоть неправильно работавшие) оказались в зоне пожара. Удалось скачать осцилограммы практически со всех поджаренных терминалов за исключением тех, которые ближе всех к очагу оказались. Картину события удалось восстановить полностью. Кстати, внешние средства регистрации аварийных событий оказались совершенно не у дел.

Bogatikov пишет:

. Но, если он будет гореть постепенно, то часть информации он передаст во внешний мир. Это плохо?

Который раз повторяю: нельзя быть "немножко беременной". Терминал или работает, или нет.

35

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

doro пишет:

так сервер находится не в том же ряду панелей, где находятся МПЗ!

Согласен.

doro пишет:

По той же Сочинской ТЭС прекрасно могу расписать географию. От МПЗ до сервера - сотни метров.

Не факт, это частный случай. Может быть 10, а может и 5.

doro пишет:

А РАС, будь он предусмотрен, разместился бы в одном ряду со шкафами МПЗ. А если иначе - тогда проблемы с разводкой токовых цепей и цепей напряжения.

Даже, если и в одном. Повторюсь, пожар целого ряда панелей это форс-мажор. Мы можем, в крайнем случае, заложиться на два отказа, но не более.

doro пишет:

Все без исключения события, правильные и неправильные действия, а также ошибки оперативного персонала были выявлены по осцилограммам аварийных событий, скачанных непосредственно с терминалов МПЗ, которые очень неслабо подгорели в результате пребывания в зоне пожара.

Так они были “немножко беременными” или нет?
При любом раскладе, если независимый осциллограф будет получать информацию о внутренних событиях и срабатываниях выходных реле от МП терминалов по цифре, от этого только плюсы.

36

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

doro, Bogatikov,  зачем вы начинаете священные войны, когда вы оба абсолютны правы?
внешние независимые РАС, какими они были предыдущие 15-20 лет, еще много лет будут необходимы, ровно в той степени, насколько быстро будут внедряться цифровые технологии, и преобладающими будут ЭМ и МП с ДВ защиты;
если современные МП обладают развитыми средствами самодиагностики и записи, и способны передавать эту информацию во внешние системы РАС/АСУ ТП/..., что увеличивает общую массу информации при разборе аварий, и позволяет более точно и, главное, быстрее выполнить разбор полетов - разве это плохо?
даже, когда весь объект станет цифровым, все-равно останутся точки, где происходят ЭМ действия и РАС, в современном понимании, будут нужны, но будут нужны и цифровые анализаторы (снифферы), ибо цифровая среда не может быть точка-точка - она распределенная, а значит надо знать, что в каждой ее точке в момент аварии происходит, и надо уметь определять адекватность реакции МП на поступающую цифровую информацию;
и не так уж далеко время, когда аналоговые величины исчезнут - ее заменит цифровая информация с шины процесса (с первички со встроенными преобразователи в цифру) - с этим существующие РАС и осциллографы уже не справятся - там совсем другие скорости и объемы данных...

имхо, спорить об этом вообще бессмысленно...

а вот говорить о том, какими должны быть независимые устройства фиксации будущего надо, и как быстрее, тем лучше - а то придет очередная мессия, и мы пойдем за ним, а не за тем, что нам реально необходимо...

37

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

Пожар конечно надо рассматривать, но подавляющее большинство аварийных событий происходит за пределами подстанции/станции
Все таки считаю, что основные сигналы берем с выходных реле. Когда реле заканчиваются берем по интерфейсу. ничего мы не теряем в данном случае. зачем упускать такую возможность.

doro пишет:

Да, кстати, еще работаешь на Кубанскую энергосистему, или уже шарахаешься от нее как от чего-то кошмарного?

Олимпиада совсем скоро - остался только один объект в Ваших краях. Система не кошмарная. То, как все было организовано - кошмар. Оборудование конечно очень старое, провод ВЛ из 5-10 кусков различных марок (включая бронзу). Но зато места красивые)) Были в ноябре - тепло, даже цветы кое-где цвели в клумбах. У нас в это время "валенки" можно надевать (почти всегда, кроме этого года). Приезжайте теперь Вы к нам - на Байкал)) Очень красивые места есть))

doro пишет:

До моего ухода на пенсию неоднократно довелось лично пообщаться.

Да, мы приезжали к Вам в РДУ. Потом на конференции ЭКРА.
Извиняюсь за ОФФ.

38

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

А давайте повернем тему несколько в ином направлении – оптимальности с точки зрения объема и качества регистрируемых данных. Внешние и независимые системы регистрации необходимы не только для понимания аварийного процесса, но и для поиска виновников. К примеру, по причине плохого самочувствия терминала после вчерашней компании с наладчиками, ему вдруг почудилось увеличение тока или приход внешнего сигнала отключения, ну и, недолго думая, отключил что либо. Допрос внутренних показаний этого терминала докажет его невиновность, а вот показания внешних свидетелей укажут на его невменяемость. И тут возникает вопрос достоверности внешних регистраторов, т.е. они должны записывать именно те сигналы, которые приходят к данному терминалу. На присоединении установлен обычно не один терминал, и к ним в большинстве случаев подводятся одни и те же аналоговые цепи. Смысл  дополнительной регистрации таких сигналов теряется. Так же как и регистрация входных дискретных сигналов терминала, которые воспринимаются несколькими другими устройствами.
Основная мысль в плане оптимизации количества сигналов – нет необходимости дополнительной фиксации того, что уже имеется в нескольких терминалах.
Теперь о качестве независимой регистрации. Какими свойствами (порогом, временем) должен обладать, например, тот же дискретный вход независимого регистратора? Представим ситуацию, когда при неисправности в опертоке дискретный сигнал меняется с 110В до 150В и фиксируется несколькими системами. Терминал одного производителя с порогом 140В его поймает, другого с порогом 170В  нет, а регистратор с порогом 100В вообще покажет, что сигнал не изменялся. За цифры не бить, это попытка обратить внимание на возможность неадекватной регистрации реальности.
Или, к примеру, внешней системой и другим терминалом зафиксировано появление дискретного сигнала, а возможный источник такого сигнала утверждает, что ни чего подобного не было, т.е. налицо несоответствие факта замыкания контакта реле при отсутствии действия на него. Даже если мы вытащим во внешний регистратор внутренний логический сигнал, соответствующий действию на реле, то это ни чего не прояснит, а дублирование регистрации поможет только для сохранности данных.

39 (2013-11-27 17:15:17 отредактировано E.A.BUCHINSKIY)

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

nea пишет:

На присоединении установлен обычно не один терминал, и к ним в большинстве случаев подводятся одни и те же аналоговые цепи.

может быть я не понял, что Вы имели ввиду, но основная и резервная защита присоединения обязательно получает разные аналоговые сигналы, по разному кабелю, с разных обмоток трансформаторов тока

nea пишет:

Так же как и регистрация входных дискретных сигналов терминала, которые воспринимаются несколькими другими устройствами.

входные дискретные сигналы тоже нельзя назвать одинаковыми - разный оперативный ток, другой контакт передающего устройства.

ИМХО, все таки это не одни и те же сигналы. Нет гарантии, что сигналы продублируются
тем более если мы имеем дело в неадекватными терминалами Default/big_smile=D

40

Re: РАС, сбор дискретных сигналов

Sergei пишет:

вот говорить о том, какими должны быть независимые устройства фиксации будущего надо, и как быстрее, тем лучше - а то придет очередная мессия, и мы пойдем за ним, а не за тем, что нам реально необходимо...

Может быть расскажете свои мысли по этому поводу? судя по молчанию: думаю, что об этом не многие могут что-то сказать (включая меня)

Вот, например сниффер, что это за устройство?
Википедия выдает такое определение:
Анализатор трафика, или сниффер (от англ. to sniff — нюхать) — сетевой анализатор трафика, программа или программно-аппаратное устройство, предназначенное для перехвата и последующего анализа, либо только анализа сетевого трафика, предназначенного для других узлов.

Пока не совсем понятно.