Re: РАС, сбор дискретных сигналов
doro, Bogatikov, зачем вы начинаете священные войны, когда вы оба абсолютны правы?
Да я уж упоминал где-то, что мы - приятели - оппоненты. Так что о войнах речь не идет. С остальными положениями Вашего поста абсолютно согласен. И пока настаиваю на своих основных положениях: внешний регистратор должен брать информацию об исходных величинах (токи, напряжения, входные дискретные сигналы) абсолютно независимо от контролируемой МПЗ, а информацию о ее фактической работе - от выходных реле или, в крайнем случае, от их электромеханических повторителей. И никакой внутренний отчет МП УРЗА, транслированный во внешние РАС, не может быть принят в плане правильной или неправильно его работы.
Даже, если и в одном. Повторюсь, пожар целого ряда панелей это форс-мажор. Мы можем, в крайнем случае, заложиться на два отказа, но не более.
Но, тем не менее, факт имеет место быть. Спасибо проектировщикам одной из самых крутых в России проектных организаций: защищаемый (но в данном случае незащищенный) токопровод походит чуть ли не через релейный щит, в шкафах РЗА установлены дополнительные переключатели в выходных цепях, положение которых ничем абсолютно не контролируется. Отключены неизвестно кем и неизвестно когда...
Да, мы приезжали к Вам в РДУ.
Да и по телефону немало побеседовали.