1 (2013-11-28 22:05:22 отредактировано babikovks)

Тема: Отключение ВВ TEL от блока конденсаторов БК-402

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60285/thumb/p18ag1bd3a1qdr1261l82ok35a82.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60285/thumb/p18ag1bd3a1qdr1261l82ok35a82.jpg Подскажите пожалуйста, можно ли отключать ВВ TEL от БК 402, минуя блок управления БУ-TEL (Подав напрямую на электромагнит управления ВВ) ? Блок управления  БУ/TEL-220-12-02.

2

Re: Отключение ВВ TEL от блока конденсаторов БК-402

Если отключить цепи электромагнита от блока управления, то можно. Иначе есть риск сжечь блок управления. Хватит и БК-401. Хотя, какое напряжение будет на том БК? Если вольт 250-300, то БК-401 хватит точно. Полярность ещё нужно угадать, чтоб размагнитить, а не намагнитить сильнее.

babikovks пишет:

можно ли отключать ВВ TEL от БК 402, минуя блок управления БУ-TEL

А зачем? А какие блоки управления?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

3

Re: Отключение ВВ TEL от блока конденсаторов БК-402

В блоке управления БУ-ТЕЛ есть свой конденсатор, энергии которого хватает на О-В-О даже после двух часового перерыва питания этого блока. Для управления выключателем нужны только "сухие контакты" соответствующего реле. Вот эти реле можно запитать от БК-402

4

Re: Отключение ВВ TEL от блока конденсаторов БК-402

Dnestr пишет:

В блоке управления БУ-ТЕЛ есть свой конденсатор, энергии которого хватает на О-В-О даже после двух часового перерыва питания этого блока.

Это смотря какой блок. Если BU-05A, то и через сутки отключает. Хотя изготовитель гарантирует 20 сек. А вот включить - не хватает емкостей, даже если с ВР-02, в котором тыщ 5 микрофарад напихано. Ну и при отключении того внутреннего конденсатора на 47мкФ хватает только на одну операцию.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

5

Re: Отключение ВВ TEL от блока конденсаторов БК-402

В Руководстве по эксплуатации написано: Время сохранения способности к выполнению операции «Отключение» после пропадания оперативного питания по входам «Отключение СК» и «Откл. НИ и Контроль», не менее 30 с. Реально через 2 часа отключить?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Отключение ВВ TEL от блока конденсаторов БК-402

babikovks пишет:

к выполнению операции «Отключение» после пропадания оперативного питания по входам «Отключение СК» и «Откл. НИ и Контроль», не менее 30 с.

Тип блока управления в студию. Что-то мне подсказывает, что BU-12 не способен на такой подвиг. Там, вроде бы, всё через контроллер шпарит. Это в 05 входы перемкнул, полевик открылся и разрядил конденсатор на катушки ЭМ.

UPD.
Увидел, что первое сообщение в теме добавлено схемой и типом блока управления.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

7

Re: Отключение ВВ TEL от блока конденсаторов БК-402

Добавленная ТС схема не позволяет включить выключатель. И роль БУ совсем туманна.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

8

Re: Отключение ВВ TEL от блока конденсаторов БК-402

Господа, схема применяется для аварийного отключения стд-1600 от кнопки в маш зале при пропадении шу и шп в схеме кру к-47 с мв. Вместо мв поставили вв tel-10 c бу- tel-220 12-02.

9

Re: Отключение ВВ TEL от блока конденсаторов БК-402

Сожжёте блок управления.  Добавьте промреле, переключающее цепи электромагнита с БУ на БК. Я бы от того самого БК и запитал это реле. БК-402 хватит и на питание РП-23 (или, например, РП16-5х), и на отключение вакуумника. На отключение гарантированно хватает 47мкФ, заряженного до 220В.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

10

Re: Отключение ВВ TEL от блока конденсаторов БК-402

SVG пишет:

Это в 05 входы перемкнул, полевик открылся и разрядил конденсатор на катушки ЭМ.

Именно с этими блоками управления такой опыт делали.