41 (2013-12-01 12:09:55 отредактировано doro)

Re: КСЗ с ВЧБ. Его отличия

Да, но это никак не опровергает мой прицитированный пост. Отказ одного терминала - отказ всех защит.

Bach пишет:

...функция самодиагностики в МП устройствах позволяет оперативно сигнализировать об отказе и устранить неисправность...

Ну и что? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и мгновенно исправит дефект? А что остается до устранения неисправности? Только дальнее резервирование (если оно еще в этой сети эффективно) с погашением дополнительных объектов. Так что уж если городить ближнее резервирование, то резервировать нужно все от оперативного тока до соленоидов отключения выключателей.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

42

Re: КСЗ с ВЧБ. Его отличия

doro пишет:

Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и мгновенно исправит дефект?

Если специалисты-релейщики ушли в Интернет пиариться, то может быть вертолёт с волшебником и поможет.