1

Тема: Объемы проектных работ для организации АОПО, ЧДА, АОДС.

Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, какой объем работ необходим для выполнения проекта по организации АОДС, ЧДА и АОПО на ПС 110 кВ.
- Для АОДС, как я понимаю, нужен только расчет ударных токов КЗ за коммутационными аппаратами, для которых выполняется опережающее деление;
- Для АОПО необходим расчет режимов сети в зимние максимумы;
Какие есть советы на счет того, что еще необходимо заложить в объемы работ.
Ну и по ЧДА: я сам релейщик и толком не знаком (а точнее просто нету опыта) с противоаварийной автоматикой. Читаю нормативные документы, в частности СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО « С О ЕЭС », так тут речь идет про ЧДА, применяемой на станциях, для сохранения в работе именно станции или ее части при системных авариях, а вот речи про ЧДА на подстанции не идет.
Или, возможно, такая тема обсуждалась уже не раз...

2

Re: Объемы проектных работ для организации АОПО, ЧДА, АОДС.

Да, и необходим ли расчет динамической устойчивости для расчетов ЧДА и АОДС?

3 (2013-12-09 14:38:43 отредактировано doro)

Re: Объемы проектных работ для организации АОПО, ЧДА, АОДС.

Shumakoff пишет:

а вот речи про ЧДА на подстанции не идет

Вообще-то тема темная, мутная, и больше предназначенная для режимщиков. Для конкретной подстанции возможна только реализация местных решений в виде исполнения указаний. А все эти навороты - в компетенции проектной организации, держащей в руках всю систему противоаварийной автоматики соответствующего энергорайона. Но все же в нашей энергосистеме были в свое время компоненты ЧДА на узловой подстанции 110 кВ. ТЭЦ действием ЧДА выделяется на сбалансированную нагрузку. И сбалансированная нагрузка никак не замыкается на тупиковые линии. Вот здесь на ПС Западная 2 и выполняется отделение от основной энергосистемы, при этом Краснодарская ТЭЦ несет нагрузку в виде всего города, или его части.
Кстати, насколько знаю, этот компонент ЧДА из работы выведен в связи с вводом подстанции 220/110 на этом транзите. Там уже - совсем другой разговор. Принимаем с ТЭЦ команду ПА, и отключаем лишние связи.
И слабые воспоминания, вроде бы каким-то документов вообще запрещена установка ЧДА на подстанциях.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Объемы проектных работ для организации АОПО, ЧДА, АОДС.

Понял, спасибо.
А вот еще вопрос про АВР. Если говорится об АВР на ВЛ 110 кВ, то тут логика как на секционнике, только автоматически включается нормально отключенный выключатель на обратном конце линии? Тоже как то не сталкивался с таким раньше.