1

Тема: учет электроэнергии

Добрый день!
дано: линия 330кВ с двумя выключателями, схема треугольник.
расчетный счетчик ИОН собираются включить на сумму токов ТТ класса 0,2.
я знаю - на сумму включать недопустимо
прошу помочь:
1. последний свежий ДОКУМЕНТ где об этом сказано.
2. физическое обоснование недопустимости, как-то - угловая погрешность ТТ, влияние сопротивления ошиновки и что еще ........??
с уваженим,

2

Re: учет электроэнергии

НТП ПС:

19.3.5 На новых и реконструируемых ПС 330-750 кВ дополнительно к ТТ в цепях выключателей следует предусматривать установку ТТ в цепи ВЛ для подключения счетчиков к измерительной обмотке. Для схем ПС с двумя  системами  шин  с  обходной  и  отсутствия  ТТ  в  цепи  ВЛ  с  целью  учета электроэнергии на ВЛ необходимо обеспечивать автоматическую фиксацию в УСПД перевода каждой ВЛ на обходной выключатель.

3 (2013-12-10 09:17:11 отредактировано Альбертович)

Re: учет электроэнергии

Andrey_13 пишет:

19.3.5 На новых и реконструируемых ПС 330-750 кВ дополнительно к ТТ в цепях выключателей следует предусматривать установку ТТ в цепи ВЛ для подключения счетчиков к измерительной обмотке.

А не дороговато ли это?
почему нельзя  у каждого выключателя иметь свой электросчетчик, тем более, что ION называют высокоинтелектуальным (!*?).
Ну не будет заказа отдельного ТТ

4

Re: учет электроэнергии

Альбертович пишет:

почему нельзя  у каждого выключателя иметь свой электросчетчик,

А потом показания складывать/вычетать?
А схема РУ может меняться, перетоки через выключатели...

5 (2013-12-10 10:25:01 отредактировано Andrey_13)

Re: учет электроэнергии

Альбертович пишет:

А не дороговато ли это?

Линейный ТТ ставится не только для учёта.
Здесь http://rzia.ru/topic4058-izmerenie-uchet.html описывается реальная проблема включения на сумму токов.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: учет электроэнергии

Solovey пишет:

А потом показания складывать/вычетать? А схема РУ может меняться, перетоки через выключатели...

СОГЛАСЕН, но вот схемы ТЭП Ростов (75-36-3030) /1976г.!!/электросчетчики включены ДО суммы в каждом плече.
А вот работа ЭСП Москва /1973г.!!/ эл счетчики включены на СУММУ.
тот же ЭСП /1977г./Указания по проектированию.......стр.9 "расчетные недопустимо на сумму----на каждом выключателе присоединения".
Мне нужно именно это, только посвежее и ОБОСНОВАНИЕ

7 (2013-12-10 12:00:52 отредактировано Альбертович)

Re: учет электроэнергии

Solovey пишет:

А потом показания складывать/вычетать? А схема РУ может меняться, перетоки через выключатели...

СОГЛАСЕН, но вот схемы ТЭП Ростов (75-36-3030) /1976г.!!/электросчетчики включены ДО суммы в каждом плече.
А вот работа ЭСП Москва /1973г.!!/ эл счетчики включены на СУММУ.
тот же ЭСП /1977г./Указания по проектированию.......стр.9 "расчетные недопустимо на сумму--

Andrey_13 пишет:

Здесь http://rzia.ru/topic4058-izmerenie-uchet.html описывается реальная проблема включения на сумму токов.

Andrey_13 пишет:

Здесь http://rzia.ru/topic4058-izmerenie-uchet.html описывается реальная проблема включения на сумму токов.

--на каждом выключателе присоединения".
Мне нужно именно это, только посвежее и ОБОСНОВАНИЕ

ИЗВИНИТЕ за сумбур, спасибо за ссылку!

8

Re: учет электроэнергии

Andrey_13 пишет:

Здесь http://rzia.ru/topic4058-izmerenie-uchet.html описывается реальная проблема включения на сумму токов.

Внимательно прочитал все обсуждение на ссылке и возникли нелецеприятные вопросы?
- почему по точности учета голова должна болеть у релейщиков.
-где светлые головы из метрылогии и энергонадзора ,
- где внятные рекомндации и жесткие решения
- где "научные"исследования
Дайте ответ-нет ответа, но когда большой небаланс по концам ВЛ- ШУМ и релейщик.....объясняйка!.
Я понимаю- вопросы риторические, но разрядился----полегчало.

9

Re: учет электроэнергии

Альбертович пишет:

где светлые головы из метрылогии

Они отделены и служба уже не РЗАИ, а только РЗА?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

10 (2013-12-10 15:23:11 отредактировано Альбертович)

Re: учет электроэнергии

SVG пишет:

Они отделены и служба уже не РЗАИ, а только РЗА?

да мы уже лет 10 отделены, у нас РЗА.
Но дело даже не в этом---сейчас на новых эл. счетчиках и векторные диаграммы и учет напрвления одновременно-туда-сюда.
Но самое главное: объяснить этим друзьям------ нельзя мерить длину стола Микрометром.

11

Re: учет электроэнергии

Относительно свежий пункт 19.3.5 НТП ПС (2009г.):
На новых и реконструируемых ПС 330-750 кВ дополнительно к ТТ в цепях выключателей следует предусматривать установку ТТ в цепи ВЛ для подключения счетчиков к измерительной обмотке...

12 (2013-12-11 14:40:37 отредактировано Альбертович)

Re: учет электроэнергии

Antip пишет:

На новых и реконструируемых ПС 330-750 кВ дополнительно к ТТ в цепях выключателей следует предусматривать установку ТТ в цепи ВЛ для подключения счетчиков к измерительной обмотке.

Уважаемый Антип я опять подчеркиваю-не будет ТТ на ВЛ 330кВ.
1. или сумма токов от двух выключателей ВЛ
2.или эл.счетчик на каждом выключателе ВЛ

Какой из двух вариантов корректней? С любой точки зрения......

13

Re: учет электроэнергии

Упс, прошу пардону тогда, что пропустил момент между темой без ответов и повторением второго поста.

Получается, что запрета во включение счетчиков учета на сумму вторичных токов нет, кроме прямой установки отдельного ТТ в линии на новых и реконструируемых объектах.

Где то видел статью о погрешностях в следствие перетоков с шины на шину, но и там рекомендация в установке отдельного ТТ. А если его нет, то ИМХО и овчинка выделки не стоит плюс стоимость второго счетчика, если сажать учет отдельно на каждый выключатель, плюс кабели. Остается ждать глобальной реконструкции, поскольку поэлементной реконструкцией старья на новое оборудование не всегда есть возможность разместить что-то, что не было изначально в ген.плане.

п.с.: если найду ту статью, постараюсь выложить.

14

Re: учет электроэнергии

Antip пишет:

п.с.: если найду ту статью, постараюсь выложить.

благодарю.
кстати похожая проблема у АНТОНА8612 (см. выше)
у него на ПС 110кВ - ВЛ 110кВ, со схемой ШЕСТИУГОЛЬНИК