1

Тема: Защита линии 220 кВ

Здравствуйте. задание - защита линии 220 кВ, схема РУ - 2 ССШ с обходной, основная защита - ВЧ ДФЗ, резервная - ступенчатая.  рекомендуемые шкафы - ШЭ 2607 083, ШЭ 2607 011, ШЭ 2607 013. Вопрос: нужно ли ставить все 3 шкафа - то есть 083 - для ВЧ защиты линии, 013 для резервной защиты присоединения и управления обходным выключателем, 011 - для защиты линии и управления линейным выключателем (как написано в описании шкафов), или же только шкафы 083 и 013(чем в этом случае управляется линейный выключатель)? заранее спасибо!

2

Re: Защита линии 220 кВ

Обходной выключатель может заменять линейный для разных присоединений, поэтому его защита должна поддерживать ввод разных групп уставок. Естественно, что на обходной ставится свой шкаф.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Защита линии 220 кВ

studen пишет:

Вопрос: нужно ли ставить все 3 шкафа


Нужно,  шкаф 011 обеспечивает не только автоматику выключателя,  но и  резервную защиту линии на случай вывода в проверку или по неисправности основной защиты 083. Еще читайте ПУЭ глава «Релейная защита», тогда и вопросов будет меньше.