1

Тема: токовые цепи Сириус-21-Л

Господа помогите разобраться с такой проблемой:,
Новый КРУН-10, ячейки с выключателями ВВ-СЭЩ, тр-ры тока ТОЛ 3-х обмоточные, устройства защиты Сириус-21-Л, токовые цепи собраны в звезду, питают только Сириус. При прогрузке первичным током, выявилась странная закономерность на всех ячейка. Фазы А и В при подаче первичного тока 100 А, во вторичке видим ВАФом 2,5 А (Ктт=200/5), Сириус видит примерно тоже с погрешностью в 1-2 %. А при прогрузке фазы С, ВАФ видит те же 2,5 А, а Сириус 2,7-2,8 - погрешность 10-11 % в большую сторону. Поменяв на Сириусе фазы В и С погрешность видим на фазе В, т.е. проблема в токовых цепях, но где?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: токовые цепи Сириус-21-Л

как вы грузите,пофазно?Грузите Z-кой и будет вам счастье.
надеюсь ЗН отключены

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают