1 (2013-12-17 22:51:35 отредактировано FANCIER)

Тема: Необходимы примерные данные

Добрый день, господа релейщики!
Рассматривается блок АЭС, генератор ТВВ-1000-4У3, трансформатор ТНЦ-630000/220.
Необходимы следующие примерные данные:
Ёмкость обмотки статора относительно земли.
Ёмкость трансформатора относительно земли.
Ёмкость ошиновки между генератором и транформатором. Зависит ли она от параметром генератора и трансформатора?

2

Re: Необходимы примерные данные

Если бы по оборудованию меньшей мощности то можно было посмотреть в Руководящих указаниях выпуск 5 гл.3 п.И (расчет защиты от замыканий на землю). А для Ваших "монстров" - по генератору есть в справочнике Неклепаева - 0,25 мкФ.

3

Re: Необходимы примерные данные

Большое спасибо! Могли бы вы сказать где конкретно в Неклепаеве это значение. Я смотрел в этом справочнике, но не нашёл необходимые данные. Это где-то во втором разделе?
А что на счёт трансформатора, как с ним быть?

4

Re: Необходимы примерные данные

В РУ 5 на 82 странице есть эмпирическая формула для приближенного определения емкости статора по отношению к земле.

Post's attachments

Neklepaev89.pdf 152.11 Кб, 16 скачиваний с 2013-12-18 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

5

Re: Необходимы примерные данные

Спасибо, как-то я не заметил.
Теперь на счёт трансформатора. Его мощность 630 МВА. В РУ 5 на 82 странице емеется график зависимости ёмкости Т от его мощности. При этом характеристика при больших S практически линейная. Можно ли мне её продлить до нужной мне мощности и использовать полученное значение для расчётов?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Необходимы примерные данные

Sega пишет:

по генератору есть в справочнике Неклепаева - 0,25 мкФ.


Эти данные на странице 80 в таблице 2.1. На странице 24 в таблице 1.23 несколько другие параметры =0,94мкФ. Там же и формула для приближенного расчета, можно проверить какие данные точнее.

7 (2013-12-18 21:12:59 отредактировано FANCIER)

Re: Необходимы примерные данные

По формуле получается 1,4 мкФ на фазу. Для трёх фаз это значение будет равно 3,2 мкФ. Кому верить?
Для ТВВ-800-2У3    ёмкость равна 0,8 мкФ на три фазы.
Для ТВВ-1200-2У3  ёмкость равна 1,2 мкФ на три фазы.

Между ними мой генератор. Значит логичнее взять значение 0,94 или как?

8

Re: Необходимы примерные данные

Да, по формуле получается 1,445 мкФ на фазу, поэтому правильнее выбрать из справочника 0,94мкФ.

9

Re: Необходимы примерные данные

Всем спасибо за помощь