Михаил Пирогов пишет:означает не полное использование преимуществ цифровой техники
А вот этот принцип во много крат хуже и вреднее, чем пресловутое "Усегда так было". Использовать достаточно неочевидные в условиях реальной эксплуатации "преимущества" терминалов, которыми те напичканы, только для того, чтобы их использовать? Нет. Я буду использовать только необходимые мне функции, которые позволят надежно защитить присоединение, за которое отвечаю. Вообще, не припомню ни одного отключения, когда мне пришлось бы пожалеть о том, что не выбраны были зависимые характеристики.
Согласование с нижележащими РТ-80, РТВ, предохранителями? А вышележащие защиты с независимыми характеристиками, да с теми же РТВ (с их огромной погрешностью) - если мы в этот слоеный пирог воткнем еще зависимую характеристику терминала? К слову, частота случаев неселективной работы МТЗ линий на РТ-40 и предохранителей ТП крайне низка, и тут вопрос скорее не в характеристике, а в том, что неизвестно, чем и с каким номиналом в реальности защищена та или иная потребительская ТП, коих сотни.
Дополнительные сложности при проверке. Хоть и не критично, в общем, но если сравнить по времени процедуру проверки уставки защиты с независимой характеристикой и проверку по нескольким точкам с применением двухэтажных формул, особенно в чистом поле в условиях деревни Нижние Пупырышки, то это лишь еще одна вероятность ошибки.
Схемы сетей, особенно в условиях большого города, имеют свойство меняться хаотично и без предварительного уведомления. А это ощутимый разброс ТКЗ -> разброс характеристик по времени. Да и источник питания влияет очень хорошо.
Ну и, наконец, любимая наша забава - анализ аварийных отключений. Имея на руках четкую уставку ток/время и расчетный (а еще лучше, зарегистрированный) ток КЗ, шансов доказать свою правоту и правильность срабатывания УРЗА гораздо больше, чем махать мануалом с дикими формулами перед человеком, далеким от релейки, и при этом самому не быть уверенным на 100% в том, "а селективно ли"?
В общем, я не против зависимых характеристик, не против новизны вообще. Я могу ради эксперимента применить исключительно зависимые характеристики на какой либо городской или сельской ПС. Но когда этот эксперимент обернется погашением какого-нибудь нижележащего РП, питающего жилрайон, не до шуток будет уже эксплуатации, на которую будет гораздо проще повесить всех собак в связи с тем, что "доказательства неубедительны". Даже, если защиты отработали правильно.
Каждому свое. Меня лично полностью устраивают защиты с характеристикой DMT )