Тема: минимально достаточный расчёт ТКЗ

Доброго времени суток форумчане)  С прошедшими праздниками всех!

Значит вот в чём дело, имеется сеть 10 кВ, питается она от ПС 110/10 и небольшой ТЭЦ 500 кВА, сеть питает несколько КТП 10/0,4, нагрузка в основном общественного характера: школы, небольшие поселки, магазины... и т.д. схема в прикреплённых в ПДФе.
Пред полагается несколько режимов работы данной сети. При питании от двух источников -нормальный режим, ну и послеаварийные режимы, когда реклоузерами отсекают части нагрузки, ну это видно из схемы. 

Мне по заданию требуется посчитать токи кз для расчёта уставок на защитах выключателей ТЭЦ и 2-х Реклоузерах.
Так вот собственно вопросы:
1. В каких точках мне достаточно считать ТКЗ? (что б не делать лишней работы)
2. И в каком режиме? (ну мои предположение такие что  самый тяжёлый режим будет нормальный, так как имеется подпитка от системы узел(1), но всё равно спрошу)

Расчёты необходимо выполнить в ручную)

Post's attachments

Схема эл. сети.pdf 71.21 Кб, 20 скачиваний с 2014-01-08 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2 (2014-01-08 15:18:31 отредактировано retriever)

Re: минимально достаточный расчёт ТКЗ

sirop_d пишет:

Расчёты необходимо выполнить в ручную)

Сочувствую) Вы полный цикл расчетов будете делать, или же только ТКЗ?

Странно, что у вас всего один источник питания, не считая какой-то генерации на стороне 0,4 кВ. И каким именно образом подключены трансформаторы на схеме? Вы нарисовали 1 ввод и 2 реклоузера, что, больше выключателей там нет, остальное - предохранители и выключатели нагрузки?

Еще один вопрос - это подпитка от нагрузки. В принципе, "общественная" нагрузка даст, скорее всего, мизерную подпитку (да еще и через маломощные трансформаторы), но трудно сказать, надо/не надо ее учитывать. В первом приближении, для простоты, думаю, можно пренебречь. Однозначно учитываем генерацию.
Защиты, которые будем ставить - МТЗ и ТО

Чтобы понять, где ставить точки КЗ, рекомендую нарисовать схему с сопротивлениями, последовательные сопротивления линий, где можно, сложить.
Для расчета ТО нужно все включить. Делать КЗ в самом близком конце зоны защиты. Это будет либо ввод электрически самого близкого трансформатора, либо нижестоящий выключатель.

Для расчета МТЗ (чувствительность) нужен минимальный режим - дать питание от того источника, который имеет максимальное внутреннее сопротивление (вероятно, это будет ТЭЦ 500 кВт). КЗ сделать в самом удаленном конце зоны защиты. Это, опять же, будет либо ввод какого-то трансформатора, либо нижестоящий выключатель.

Также желательно проверить дальнее резервирование - сделать КЗ за самым удаленным и маломощным трансом до нижестоящего выключателя (например, для реклоузера 1 - за каким-то трансформатором между реклоузерами 1 и 2), а также на самом удаленном вводе транса после нижестоящего выключателя (например, для реклоузера 1 проверить КЗ на вводе самого удаленного транса за реклоузером 2, при этом вполне можно использовать результаты предыдущих расчетов).