Re: ДЗ и ТНЗНП - подключение цепей тока и напряжения

senior пишет:

Сработать ДЗ от рабочего тока - тоже маловероятно в силу хар-ки с нагрузочным вырезом.

Необязательно срабатывать, в некоторых реле просто выставляется переменная "В зоне нагрузки - активная мощность от шин" (на картинке секция ZLOUT) или "В зоне нагрузки - активная мощность к шинам (секция ZLIN). http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2500/62583/thumb/p18e5ok7hp42vvui4q2brsvsk1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2500/62583/thumb/p18e5ok7hp42vvui4q2brsvsk1.png

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

22

Re: ДЗ и ТНЗНП - подключение цепей тока и напряжения

scorp пишет:

3I0 - измеренный,3U0 - вычисленный.В этом случае,при тщательной проверке ТЗНП от ретома и проверке направленности ДЗ током нагрузки,направленность ТЗНП не проверяем.

Разве для этого случая не подойдут: под нагрузкой пропускаем ток фазы А0 через терминал (В и С выкорачиваем) и убираем напряжение фазы А (предварительно выводим неисправность в цепях напряжения), контролируем срабатывания ОНМР или ОНМБ. Используя векторную диаграмму и направления потока мощности нормального режима определяетесь какой из органов должен был сработать.

Лично я делаю так: во время наладки микропроцессорного терминала в комплексе от Ретома смотрю что бы ТЗНП и ДЗ имеели одинаковые направления (соответственно те что резервируют друг друга к примеру в линию прямо направленные), далее под нагрузкой выполняю ориентировку ТЗНП (проще на микропроцессорах чем ДЗ) и могу с уверенностью сказать что ТЗНП и ДЗ с ориентированны верно, т.к. я проверял что они смотрят в одну сторону.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

23

Re: ДЗ и ТНЗНП - подключение цепей тока и напряжения

Demon пишет:

Разве для этого случая не подойдут

подойдет

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают