1

Тема: ДЗЛ с подключением цепей напряжения

имеем терминал - "чистая" ДЗЛ с пофазным отключением.Уставка:ТН на линии Да/Нет.
при выборе Да логика примерно такая:
В выборе вида отключения(1-ф или 3-ф) используются цепи напряжения.
Допустим произошел пуск  ДЗЛ по фазе А,логика конвертирования команд отключения проверяет
уровни напряжений в фазе В и С.Если по любой из фаз В,С уровень напряжения ниже жестко заданного предела 38 В ,команда однофазного отключения конвертируется в команду отключения 3-х фаз.Соответственно ,если уровень напряжений в фазах В и С нормальный – проходит команда 1-ф отключения.
Если в момент однофазного к.з. появляется сигнал неисправности цепей напряжения,логика конвертирования команд блокируется,происходит однофазное отключение.
При 1-ф кз и нормальном напряжении всех трех фаз ДЗЛ работает на отключение одной фазы.
При выборе уставки "Нет"защита работает как обычная ДЗЛ,т.е .отключает поврежденную фазу.Если уставка выбрана "Нет",а цепи напряжения физически подключены к терминалу имеем полноценный осциллограф,но контроль цепей напряжения(неисправность) не осуществляется.
Если же ДЗЛ с КСЗ,то вариант естественно только один.
И что тут приобрели?По моему большую вероятность срыва ОАПВ.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

2

Re: ДЗЛ с подключением цепей напряжения

То есть, речь идет о различных алгоритмах работы защиты при размещении ТН на шинах и на линии, но не об алгоритме ОАПВ?
В первом приближении нонсенс. До отключения выключателя линия и шины подстанции являются единой электрической точкой.
Но в устном (или текстовом) виде алгоритм непонятен. Логическую схему можно приложить?

3

Re: ДЗЛ с подключением цепей напряжения

нет,речь идет о  ТН на линии.Уствка Да - ТН используем и соответственно логику конвертации команд отключения,использующую цепи напряжения

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

4

Re: ДЗЛ с подключением цепей напряжения

Ясно, главная проблема - в размещении ТН. Но ведь для работы защит и алгоритма их воздействий это несущественно. Размещение ТН окажет влияние на последующие процессы АПВ (то ли О. то ли Т).

5

Re: ДЗЛ с подключением цепей напряжения

В нормальных защитах расположение ТН (линия/шины) для функционирования ОАПВ не имеет значения. Расположение ТН влияет на работу основных защит с пуском по напряжению и устройства ёмкостной компенсации в цикле ОАПВ. Подозреваю, что, это очередные фокусы MiCOM.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2014-01-15 07:31:16 отредактировано scorp)

Re: ДЗЛ с подключением цепей напряжения

doro пишет:

Ясно, главная проблема - в размещении ТН.

нет тут проблемы,ставите уставку что ТН на линии нет,защита будет работать как обычная ДЗЛ.
При выборе уставки ТН на линии есть - получаете то что описал выше.Мне кажется,что сделано это для конвертации команд 1-ф
отключения в команду  3-ф отключения при развивающихся повреждениях в цикле ОАПВ.Команда 1ф отключения запоминается в терминале и если в цикле ОАПВ происходит снижение напряжения на "здоровых" фазах,выдается команда откл.3ф.Очевидно и быстродействие будет выше,т.к. часть логической схемы уже готова.
Но при потере цепей напряжения  на одном из комплектов и невозможности их быстро восстановить  нужно переводить ДЗЛ на 3-ф отключение с обеих сторон.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают