Тема: ДЗЛ с подключением цепей напряжения
имеем терминал - "чистая" ДЗЛ с пофазным отключением.Уставка:ТН на линии Да/Нет.
при выборе Да логика примерно такая:
В выборе вида отключения(1-ф или 3-ф) используются цепи напряжения.
Допустим произошел пуск ДЗЛ по фазе А,логика конвертирования команд отключения проверяет
уровни напряжений в фазе В и С.Если по любой из фаз В,С уровень напряжения ниже жестко заданного предела 38 В ,команда однофазного отключения конвертируется в команду отключения 3-х фаз.Соответственно ,если уровень напряжений в фазах В и С нормальный – проходит команда 1-ф отключения.
Если в момент однофазного к.з. появляется сигнал неисправности цепей напряжения,логика конвертирования команд блокируется,происходит однофазное отключение.
При 1-ф кз и нормальном напряжении всех трех фаз ДЗЛ работает на отключение одной фазы.
При выборе уставки "Нет"защита работает как обычная ДЗЛ,т.е .отключает поврежденную фазу.Если уставка выбрана "Нет",а цепи напряжения физически подключены к терминалу имеем полноценный осциллограф,но контроль цепей напряжения(неисправность) не осуществляется.
Если же ДЗЛ с КСЗ,то вариант естественно только один.
И что тут приобрели?По моему большую вероятность срыва ОАПВ.