Тема: Три ТТ на фидер 10 кВ
Прочитал соотв. темы на старом форуме, но так и не понял преимуществ 3-х ТТ на отходящий фидер, особенно при действии защиты при ОЗЗ на сигнал
ув. evdbor пишет следующее:
Я сторонник установки трех ТТ на присоединениях 10 кВ.
Могу привести следующие соображения.
1. При наличии трех ТТ просто выполнить фильтр тока нулевой последовательности. Это особенно актуально в случае воздушных линий и КРУН с воздушным вводом. Бублик в этом случае не установишь. Без этого не выполнить селективную защиту от ОЗЗ
2. Повышается надежность. Неисправность цепей одного ТТ не приведет к отказу защит.
3. Повышается чувствительность защит при КЗ за трансформатором 10/0,4 кВ.
4. Отсутствует опасность неселективного отключения при двойных замыканиях на землю.
Когда я учился (конец 70-х годов) нам объясняли почему два ТТ. Из-за дефицита ТТ.
Относительно п. п.3.2.92 ПУЭ, все таки назрела необходимость пересмотра НТД.
я понимаю так:
п.1 согласен, но для кабельных линий не актуально
п.2 вроде согласен )
п.3 к сожалению не понял, может литературу посоветуете
п.4 а вот сдесь поподробнее. имхо как раз присутствует опасность неселективного отключения при двойных замыканиях на землю.
мож кто-то обьяснит