1

Тема: Напряжение до ввода для АПВ с КНН и ВНР

Вопрос такой: одинаковы ли в защите ввода уставки по напряжению за выключателем ввода для пуска ВНР и для пуска АПВ с контролем наличия напряжения на линии?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2 (2014-03-27 17:21:48 отредактировано Ахметов Павел МТ)

Re: Напряжение до ввода для АПВ с КНН и ВНР

Уточню кое что.. я как понимаю у Вас возник такой вопрос при организации защит в сетях среднего напряжения, когда есть какая либо генерация по низкой стороне? Тогда зачем ставить АПВ с КНН если при КЗ на вводе, на питающем конце КЗ отключится свой селективной защитой, а на приемном конце своей делительной автоматикой (по направлению мощности в сторону питающего конца), при восстановлении напряжения с помощью АПВ на питающем конце, то вместо АПВ с КНН как раз отработает ВНР, по факту появления напряжения при успешном АПВ, поэтому здесь и в принципе не нужно АПВ с КНН

Если я где то ошибаюсь в рассуждениях, поправьте

РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11