Тема: Напряжение до ввода для АПВ с КНН и ВНР
Вопрос такой: одинаковы ли в защите ввода уставки по напряжению за выключателем ввода для пуска ВНР и для пуска АПВ с контролем наличия напряжения на линии?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Напряжение до ввода для АПВ с КНН и ВНР
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Вопрос такой: одинаковы ли в защите ввода уставки по напряжению за выключателем ввода для пуска ВНР и для пуска АПВ с контролем наличия напряжения на линии?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Уточню кое что.. я как понимаю у Вас возник такой вопрос при организации защит в сетях среднего напряжения, когда есть какая либо генерация по низкой стороне? Тогда зачем ставить АПВ с КНН если при КЗ на вводе, на питающем конце КЗ отключится свой селективной защитой, а на приемном конце своей делительной автоматикой (по направлению мощности в сторону питающего конца), при восстановлении напряжения с помощью АПВ на питающем конце, то вместо АПВ с КНН как раз отработает ВНР, по факту появления напряжения при успешном АПВ, поэтому здесь и в принципе не нужно АПВ с КНН
Если я где то ошибаюсь в рассуждениях, поправьте
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Напряжение до ввода для АПВ с КНН и ВНР
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc