#1,
Сергей, во вложениях частично совмещенные (синхронизированные ) между собой comtrade-осциллограммы взаимопротивоположных концов ДФЗ - там, где наименование регистрируемого канала имеет индекс (вст.), то, стало быть, принадлежит противоположному терминалу.
Опорной точкой для момента синхронизации для каждого из полукомплектов послужил излом в синусоидах (т.наз. "реверс") токов в фазе "С" - очень характерный момент, перепутать невозможно.
(совмещение осциллограмм выполнял программой Факью 4.3... ой! FastView 4.3 от Механотроники)
За сим получил возможность вывести на векторную диаграмму и лицезреть взаимное относительное друг друга положение векторов манипуляции по концам линий. Т.обр., дивлюсь я і бачу: векторы манипуляции ни для одной из защит ни разу не сомневаясь стоят друг напротив друга практически ровно на 180 градусов практически как припаянные.
Отсюда предварительная гипотеза: возможно кто-то чересчур оптимистично оставил в терминалах нулевые задержки в части времени срабатывания ДФЗ и времени срабатывания ОСФ. - Я бы порекомендовал в первую очередь запросить подлинные файлы уставок непосредственно из терминалов (они имеют расширение *.s2u, открываются программой Старт-2), либо, в крайнем случае, распечатку этих же самых уставок (родных!) на принтере или в pdf-е.
PS.
По поводу настройки осциллограмм:
- имхо, чересчур уж сэкономили на времени длительности записи доаварийного режима. Лучше бы сделать его где-то в пределах 0,2...0,3 сек. (Настройки - Осциллограф)
Post's attachmentsДФЗ-summ_1-2_plus_2-1.rar 9.39 Кб, 23 скачиваний с 2014-02-03
ДФЗ-summ_1-3_plus_3-1.rar 9.4 Кб, 14 скачиваний с 2014-02-03
You don't have the permssions to download the attachments of this post.