Тема: предохранитель на ТН-10кВ

Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, если появляются повреждения на ТН-10кВ - есть ли нужда гасить эту секцию? ну даже если там нет защит, подвязанных на напряжении, а даже те же самые счетчики.

И хотел бы спросить, если у ТН есть предохранитель, и он перегорает - каким следующие действия?


И вообще насколько оправдан этот предохранитель на ТН-10кВ, возможно ли его не ставить и гасить всю секцию, например от ЛЗШ? Не критикуйте сильно, просто на глаза попалась схема ТН 10 без предохранителя. Хотел бы разобраться

2

Re: предохранитель на ТН-10кВ

непонятна всё равно суть вопроса. Пункт 5.9.5 ПТЭЭСС "Силовое электрооборудование и линии электропередачи могут находиться под напряжением только с включенной релейной защитой от всех видов повреждений. При выводе из работы или не исправности отдельных видов защит оставшиеся в работе устройства релейной защиты должны обеспечить полноценную защиту электро оборудования и линий электропередачи от всех видов повреждений." и п.3.2.2 ПУЭ.
БЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТН-10кВ нельзя имхо эксплуатаировать нив  коем случае. А с предохранителем или без - может быть имелось ввиду конструктивное исполнение. И где его не было по конструкции он был внешний.

Brain пишет:

И вообще насколько оправдан этот предохранитель на ТН-10кВ

пугают такие вопросы...

3 (2014-03-01 14:13:42 отредактировано Brain)

Re: предохранитель на ТН-10кВ

ANTi_13 пишет:

пугают такие вопросы...

вы меня извините, но вопрос не с потолка родился!! Пугают. Я увидел проект кру-10 с тн-10 без предохранителя у проектного института не под название рога и копыта. И там была принципиальная схема кру, а не принципиальная схема одного тн, где возможно имелась закупка предохранителя отдельно! Чем не оправдан вопрос????? Ок, я понял - это была их опиской. Спасибо за ответ!

Хотя вы мне подсунули пункт ПУЭ, где линии не могут работать без защит, но вы же наверное в курсе, что на ПС могут все защиты работать без цепей ТН на обычных токовых реле? но ведь есть еще и учет и измерения, а автоматика ТН не действует на отключение секции... Так как поступают при перегорании предохранителя диспетчер при получении такого сигнала?????

Да и кстати, вам на закуску, на некоторых тн-35 не ставят предохранители. Может это тоже пугающе?

4

Re: предохранитель на ТН-10кВ

Интересный вопрос. А ведь ТН 110 кв и выше вообще без предохранителей обходятся! И вроде бы ничего. В то же время на осциллограммах часто наблюдается долгий мучительный процесс развивающихся повреждений ТН, при котором предохранители не спасут. А у ТН 6-10 кВ подобных осциллограмм не встречал (может, кто поделится?). Здесь причина, видимо, в меньшей оснащенности РАС сети соответствующего напряжения. А вот о невыясненных причинах перегорания предохранителей на стороне высокого напряжения ТН вроде бы на Форуме упоминалось.

5

Re: предохранитель на ТН-10кВ

В сетях СрН видел ТН без предохранителей только для питания АРВ генераторов.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: предохранитель на ТН-10кВ

Встречал ТН-6кВ со встроенными предохранителями. Были ли они изображены на первичной схеме - не помню. Кстати сам предохранитель сделан разборным и в основе у него сопротивление МЛТ (оно и перегорает).

7

Re: предохранитель на ТН-10кВ

Novik пишет:

Встречал ТН-6кВ со встроенными предохранителями.

И 10 кВ тоже. Предохранитель на схеме первичники не рисовали. Но он был.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса