1 (2014-02-28 21:41:51 отредактировано Alex_88)

Тема: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

Здравствуйте, выполняю я знанич курсовую по защите распред. сети. Надо защитить трансформатор на подстанции из 2 трансформаторов:
    Sн = 10 МВА;
    Uвн = 38,5 кВ;
    Uнн = 6,3 кВ;
Рассчитал МТЗ, потом расчитал МТЗ с пуском по напряжению. Оба не прошли по току. Вопрос – что делать? Я думаю, можно установить МТЗ с пуском по напряжению также со стороны низкого напряжения. Тогда наверное защита пройдет, но это допускается или надо например предусмотреть направленную защиту?
Расчеты приведены ниже.

Токи КЗ со стороны нагрузки (приведенные к стороне питания):
    Iк.max = 1259,3 А (3х-фазное КЗ);
    Iк.min = 617,64 А  (3х-фазное КЗ);

Рассчитал МТЗ:
     Iс.з. = (Кн*Кс.з./Кв)*Imax;
     Imax = 2*Iном = 299,92 А;
     Iс.з. = (1,2*1,5/0,85)*299,92 = 635,12 А
     Кч = 0,87*617,64/635,12 = 0,85 < 1,5
     т.е. не проходит.

Расчитал МТЗ с пуском по напряжению:
     Напряжение срабатывания реле мин. напряжения
         Uс.з. = 0,85*Uном/(Котс*Кв) = 0,85*37/(1,2*1,2) = 21,84 кВ;
     Ток срабатывания защиты:
          Iс.з. = (Кн/Кв)*Imax = (1,2/0,85)*299,92 = 423,42 А
     Коэффициент чувствительности защиты по току:
          Кч = 0,87*617,64/423,42 = 1,3 < 1,5
     опять не проходит))
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/5500/65571/thumb/p18hssj1771b6j4q31n0bmag1smi1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/5500/65571/thumb/p18hssj1771b6j4q31n0bmag1smi1.jpg

Post's attachments

KOMPAS1.jpg 146.21 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

а чего максимальный рабочий ток аж 2 номинала?

3

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

Сделайте схему соединения тт и реле такую, чтобы при двухфазовом кз за т-р-ром в одном из реле защиты тек ток трехфазового кз, и к нему тогда можно проверять чувствительность
Более подробно см. шабада

4

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

fll пишет:

а чего максимальный рабочий ток аж 2 номинала?

с учетом отключения одного трансформатора и наброски нагрузки на оставщийся

5

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

И об этом тоже у шабада посмотрите
И птэ заодно посмотрите

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

fll пишет:

Сделайте схему соединения тт и реле такую, чтобы при двухфазовом кз за т-р-ром в одном из реле защиты тек ток трехфазового кз, и к нему тогда можно проверять чувствительность
Более подробно см. шабада

Не подскажите как называется схема? Или хотя бы какая книга Шабада. Их много))

7

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

Монография... Расчеты защит распред сетей, что-то в этом роде)

8 (2014-02-28 22:04:50 отредактировано retriever)

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

Alex_88 пишет:

Imax = 2*Iном = 299,92 А;

А почему 2Iном, а не 1,4Iном? Обычно берут перегруз на 140%.
С ним у вас защита с пуском по напряжению должна пройти.
Не забудьте проверить чувствительность собственно пуска по напряжению при резервировании.

И да, действительно, нужно взять 2ТТ 3реле.

9

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

Сдал)

Добавлено: 2014-02-28 22:06:22

Окончательно сдал) а где ж обучающий процесс?)

10

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

retriever пишет:

А почему 2Iном, а не 1,4Iном? Обычно берут перегруз на 140%.
С ним у вас защита с пуском по напряжению должна пройти.
Не забудьте проверить чувствительность собственно пуска по напряжению при резервировании.
И да, действительно, нужно взять 2ТТ 3реле.

Спасибо). буду смотреть

11

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

fll пишет:

Окончательно сдал) а где ж обучающий процесс?)

Смотри, сейчас набегут и в величии уличат. Чего, мол, сразу не сказать?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

12

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

Лишь бы книжку открыл

13

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

fll пишет:

Лишь бы книжку открыл

Ага, читаю сижу)). Не, это не шутка, действительно читаю).

14

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

Ну и хорошо

15

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

двухфазовое кз)))) планшет, мать его

16 (2014-03-01 11:42:12 отредактировано CLON)

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

Очень странное соотношение тока КЗ МАХ/МИН = 2. и Отношение тока мах нагрузки к току КЗ тоже 2.

ЗЫ: Такого не может быть. Во всяком случае ООООЧЕНЬ сомнительно. Как правило ток КЗ МАХ/МИН мах не более 1.3-1.6, а обычно 1.05..1..1.15!

Пересчитал токи КЗ, получил отношение токов КЗ в низу 1.528 ток КЗ снизу с минимальном режиме 824 А вместо 617А.
При этом: сопротивление системы: 9.308 Ом/ 18.632 Ом при расчетном напряжении 38.5 кВ.
Сопротивление ТР: 8.347 Ом.

ЗЫ2: Отношения тока КЗ на ВН 2 и такого же отношения на НН в принципе не может быть, т.к. сопротивление ТР - постоянное.

Тогда Коэффициент чувствительности защиты по току с пуском по напряжению:
          Кч = 0.87*824/420= 1.707 >> 1.5, т.е должно проходить, кЧ >> 1.5

17

Re: Совет для РЗ трансформатора. Горит))

В догонку: формуле расчета коэффициента чувствительности нужно ли 0.866?
Ведь надо учесть переход звезда-треугольник и так называемую "вилку" токов при к(2)?!