Re: Вывод ТАПВ

Andrey_13 пишет:


- при отключении выключателя шина-блок выводится ТАПВ выключателя линия-блок (линия автоматически подключится к станции только выключателем со стороны шин, т.к. Технология не даст блоку работать на ХХ, условия для синхронного включения блока не создадутся);

ТАПВ выключателя ВЛБ, как минимум в этом режиме не навредит. Смысл выводить ТАПВ ВЛБ, если:
по факту ФОБ формируется ОГ;
проходит запрет АПВ;
есть контроли синхронизма.
Вывод ТАПВ операция только для подстраховки, но есть вероятность забыть ввести ТАПВ обратно в работу.

Andrey_13 пишет:


- при "чистом" выделении блока на линию выводится ТАПВ всех выключателей линии (смысл включать линию с другого конца, если на конце с блоком технология все равно не даст блоку работать на ХХ)?

В такой схеме выделение блока на линию крайне маловероятно, такой режим работы никто не допустит. На моей памяти ещё такого не было. В схемах блок-линия (например Чиркейская ГЭС) действительно ТАПВ не используется, нет смысла.
Кстати, есть вариант выделения блока на СН.