Re: Перевод ВЛ-110 кВ в НФНР
Если защиты на ЭПЗ 1636
Сумлеваюсь я что-то... :
Из имеющихся защит МТЗ, ТО, ТЗНП (1 ступень)
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Перевод ВЛ-110 кВ в НФНР
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Если защиты на ЭПЗ 1636
Сумлеваюсь я что-то... :
Из имеющихся защит МТЗ, ТО, ТЗНП (1 ступень)
Если защиты на ЭПЗ 1636
Если бы, то КРБ-126 в помощь. но, к сожалению, набор защит немного не тот.
Но в любом случае главная проблема - забота об электродвигателях потребителя.
а потом ползай по всему транзиту и реле меняй, и резисторы в комплектах. Проходили на заре трудовой деятельности... Всего-то минут 40 в неполнофазном режиме линия постояла.
UPD
В любом случае поднимайте вопрос о режиме заземления нейтралей.
Кстати, да. Не должен тупик с разземлённой нейтралью болтаться. Ну а где-то "до того" со стороны питания нейтраль тоже обязана быть заземлённая, пусть не на ближайшей ПС, но она наверняка заземлена.
но, к сожалению, набор защит немного не тот.
А какой? Пока не очень ясно, что там стоит
Что-то не туда ребята Вас потянуло. Вопрос стоял. Как посчитать уставки ТО, МТЗ и ТЗНП. По моему retriever правильно ответили. Я только хотел обратить внимание, что надо обязательно заземлить нейтраль трансформатора в данном режиме. Это облегчит жизнь больного потребителя с эл.дигателями. Но только облегчить, а не вылечить. Так как напряжение обратной (U2) последовательность у потребителя будет в обоих случаях. И напряжение U2 не в противофазе с U1. Трехфазная система U2 создает вращающееся магнитное поле встречное вращающемуся магнитному полю создаваемому трехфазной системой U1. При U2=U1 двигатель не пустится.
В файле МУ ПО РАСЧЕТУ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ И ПЕРЕВОДУ ВЛ 100 И 220 КВ
С ОДНОСТОРОННИМ ПИТАНИЕМ В НЕПОЛНОФАЗНЫЙ НАГРУЗОЧНЫЙ РЕЖИМ.
Есть немного и о расчете защит и даже программа экспериментального испытания неполнофазного режима.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Всем спасибо за помощь! и не только по расчету но и по опытным знаниям. Сейчас решается вопрос о заземлении нейтралей и смене состава защит ВЛ.