Andrey_13 пишет:Посмотрите в #21.
Я имел ввиду ТН другой ноги НН, а не садить на ТН ВН трансформатора.
Andrey_13 пишет:- ещё в руководящих указаниях по защитам трансформаторов включение ДЗ ВН и СН делается на ТН НН, вот только не могу понять по какой причине; видимо при включении ДЗ на ТН линии или секции и при КЗ на линии или секции ДЗ лишится цепей напряжения?
Я так понимаю есть проблема чувствительности к КЗ на НН АТ, при подключении ДЗ на ТН 110 и 220 кВ, эта ДЗ не чувствует КЗ на НН АТ, а при подключении к ТН НН соответсвенно прекрасно чувствовала.
Ну и экономили в СССР, ставили для АТ одну панель ДЗ с общими цепями ТН для разных КРС, я так понимаю.
Ну может в Москве ВНР активно используют, я так понимаю что трансформатор должен тянуть нагрузку второго и лучше бы выяснить сначала почему на продолжительное воремя пропадало напряжение на трансформаторе, а потом вручную и включить или по ТУ.
Особый смысл контролировать изоляцию при отключенном вводе на НН трансформатора не вижу, ну наконец проверять мегометром при новом включении трансформатора под напряжение.
Будет ли лучше если садить МТЗ с пуском по напряжению на ТН до ввода?