Тема: Осциллограмма с ГРАМ станции при двухфазном КЗ

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6500/66615/thumb/p18jp6mp9b1cfs1lgk8kl1a951aoa2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6500/66615/thumb/p18jp6mp9b1cfs1lgk8kl1a951aoa2.JPG

Добрый день коллеги. Случилось как-то двухфазное КЗ на линии 110кВ. С большим сбросом нагрузки и при этом со снижением частоты.
Частота - зеленая, остальные кривые - мощности по машинам (ГТУ). Вопрос: почему частота упала??

2

Re: Осциллограмма с ГРАМ станции при двухфазном КЗ

видимо
все изменения нагрузки воспринимает ведущий с астатической характеристикой
судя по тренду он хапнул в 2 раза больше чем было, частота поехала, а он частотозадающий

3

Re: Осциллограмма с ГРАМ станции при двухфазном КЗ

sr.mixail пишет:

С большим сбросом нагрузки и при этом со снижением частоты

Машина выделилась на собственные нужды (если можно схемку)? Есть ли у Вас наладочные протоколы (отчеты) о проверке системы регулирования которые обязательны до выполнения комплексных испытаний? В этих протоколах должны быть графики сброса нарузок...

4

Re: Осциллограмма с ГРАМ станции при двухфазном КЗ

На осциллограмме тренде явно не хватает масштаба величин. Чему соответствует одна клетка по горизонтали?  В ней поместилось 6 отсчетов. Каким был сброс нагрузки на отдельные ГТУ - на 5 или 95%?
Регулятор оборотов явно в затухающих автоколебаниях - если киповскими терминами оперировать - коэффициент усиления регулятора завышен. Все-таки АСУшные тренды - это не аварийные осциллограммы.

5

Re: Осциллограмма с ГРАМ станции при двухфазном КЗ

Sm@rt пишет:

Машина выделилась на собственные нужды (если можно схемку)?

Нет. Все машины остались в работе.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2014-03-24 12:27:59 отредактировано Уставкин)

Re: Осциллограмма с ГРАМ станции при двухфазном КЗ

sr.mixail пишет:

Нет. Все машины остались в работе.

А если остались, то частота не должна была меняться, в противном случае это называется асинхронным ходом :0) (возможно это были глубокие качания)

Или речь о какой-то маленькой - слабенькой изолированно работающей энергосистемке?

7

Re: Осциллограмма с ГРАМ станции при двухфазном КЗ

GRadFar пишет:

На осциллограмме тренде явно не хватает масштаба величин. Чему соответствует одна клетка по горизонтали?  В ней поместилось 6 отсчетов. Каким был сброс нагрузки на отдельные ГТУ - на 5 или 95%?

Чтобы представлять масштаб - пик общей нагрузки - 155 МВт. нормальная нагрузка по машинам - по 22,5 МВт. Одна клетка по горизонтали = 12 секунд.

8

Re: Осциллограмма с ГРАМ станции при двухфазном КЗ

sr.mixail пишет:

Чтобы представлять масштаб - пик общей нагрузки - 155 МВт. нормальная нагрузка по машинам - по 22,5 МВт. Одна клетка по горизонтали = 12 секунд.

Простите, но разный таки масштаб у общей мощности и по машинам получается - раз. Где ноль на графике при этом - два.
Один отсчет в две секунды получается - усредненные или мгновенные значения? С такой дискретностью это не осциллограмма.