1

Тема: Датчики ЗДЗ

Добрый день коллеги! К нам пришли ячейки Сименс КРУ 10 кВ. И там стоят датчики ЗДЗ, которые работают на давление воздуха при КЗ. Кто нибудь с ними сталкивался? Тип не знаю, выглядять как черный бочоночек с силиконовой трубкой, которая идет в определнный отсек. Спасибо

2

Re: Датчики ЗДЗ

клапанная дуговая защита в 21 веке? нонсенс

3 (2014-03-25 19:16:00 отредактировано Andrey_13)

Re: Датчики ЗДЗ

Как ее проверять? Дуть в трубу? ICQ/ag:D

Не, я рацуху придумал: проверять дуговую защиту петардами; получаем давление внутри отсека плюс световую вспышку ICQ/ag:D

4

Re: Датчики ЗДЗ

Данный датчик называется пневматический мембранный выключатель 8 AX 10. На старом форуме в 2007 году упоминался.

5

Re: Датчики ЗДЗ

Где занимался закупками и согласовывал поставки КРУ - в обязательном порядке указывал наличие "ОПТОВОЛОКОННОМ ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ". Свои мнения по данному вопросу и своё видение приводил ранее на данном форуме. На счет клапанноймембранной - пусть стоит как опция, но оптоволоконную я бы всё равно требовал, хотя не знаю какие у Вас взаимоотношения с поставщиками.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Датчики ЗДЗ

http://rzdoro.narod.ru/cons_10_4_2_1.htm вот здесь описание есть